高密度数据中心空调机房的图片
fttt
fttt Lv.3
2009年12月16日 16:17:24
来自于工地图片
只看楼主

某高密度数据中心机房,所用的空调品牌为STULZ。

某高密度数据中心机房,所用的空调品牌为STULZ。

南方基地 空调机房 冷冻水立管.JPG


南方基地 空调机房 冷冻水立管2.JPG


南方基地 空调机房 空调背面.JPG


南方基地 空调机房.JPG

免费打赏
nuantong_mawei
2009年12月16日 16:47:51
2楼
看了这么多照片 感谢fttt 感谢网易
回复
fttt
2009年12月17日 11:35:56
3楼
再发几张
回复
emmas
2009年12月17日 16:12:36
4楼
呵呵,你这个穿越楼板的套管,做得很有意思哈。

还有,水管和电线槽在一起做的时候,你看过规范没?
回复
fttt
2009年12月17日 21:00:30
5楼
这个工程是别人做的,我们做的的是机房另外一个项目。

这个还真不清楚,您能说一下么?
回复
atlr
2009年12月17日 21:18:53
6楼
感谢网易
回复
宝贝佳林
2009年12月19日 19:15:45
7楼
很有趣的做法
呵呵,你这个穿越楼板的套管,做得很有意思哈。

kaiyanji
回复
jilinliyuchen
2009年12月20日 16:58:21
8楼
工程紧凑 难免有水电打架的地方 正常
回复
tangyuqin1983
2009年12月28日 12:49:15
9楼
:) 很棒啊!从图片上学到了不少的东西!希望你将多一些的工程案例上传到网上,让我们这些办室人员多看看,长些见识!
回复
oasis_zh
2009年12月30日 15:06:41
10楼
说实话,目前来看这个工程做得很烂,投资高的吓人不说,这个机房内空调安装都没留检修的空间,要是仪表坏了管道漏水修都没法修,施工调试也没跟上,机房空调的送风温度都20度了……。太烂!
回复
chenhui1800
2010年01月19日 11:12:25
11楼
舍得花钱啊,用的还是福乐斯的保温材料,个人感觉,福乐斯的保温板材较硬,施工难度较大,放样很重要
回复