2009年山东省给排水专业施工图审查常见问题
璞中有玉
2009年12月16日 15:18:59
只看楼主

大家看看吧!以后要是做山东的工程的话说不定能用的着![ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-11 18:22 编辑 ]

大家看看吧!以后要是做山东的工程的话说不定能用的着!

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-11 18:22 编辑 ]
76767b0dcd3025e051ab.rar
20.9 KB
立即下载
免费打赏
zz2578
2009年12月26日 12:27:41
22楼
真的挺不错的,建议加精。:handshake :handshake
回复
xinkaiily
2009年12月26日 13:53:20
23楼
有用!!:victory:
回复
李有时
2009年12月27日 15:16:38
24楼
支持!好贴!
回复
bantou10
2009年12月27日 16:10:40
25楼
好东西啊~~~俺正是山东的,正好能用的着啊,感激之至啊~~~~~:handshake :handshake
回复
pyt831209
2009年12月27日 23:07:27
26楼
人家外国跟咱们不一样,看看时寒冰的博客就知道了。在美国,人们通常说的房子等价于咱们说的别墅,说的公寓等价于咱们说的单元房。他们大多是买的咱们说的别墅,设计师可以发挥自己的创意,喜欢的顾客可以挑选。当然,咱们的单元房是不会做成这样形状的,层数多了,形状不规则抗震也不好嘛!
回复
he-jian0816
2009年12月28日 10:42:08
27楼
不知道有没有湖南的审图通用意见啊????
回复
歌者
2009年12月28日 12:33:36
28楼
好东西 学习了 谢谢
回复
miliga
2009年12月28日 15:32:18
29楼
要得,要得!这位同志有前途,会升官发财滴!
回复
158772969
2009年12月28日 16:17:39
30楼
分户验收自检项目(暖通)

户内
1、卫生间排水横管是否有倒坡或无坡现象;
2、给排水各种支架、吊架是否合理,观感是否美观;
3、卫生间及阳台地漏标高是否低于相应地面0-5mm,卫生间地漏水封深度是否满足50mm;
4、集分水器的固定是否牢靠,地暖管排列是否有序美观;
5、室内感温传感器设置位置及标高是否合理;
6、卫生间暖气片固定是否牢靠,相应等电位连结是否可靠;
7、室内各种管道是否竖直美观;阻火圈安装是否可靠美观;
8、卫生间暖气片安装标高是否各个户型是否统一;
管道井
1、各种管道是否竖直美观,等电位连结是否可靠;
2、各种管道支架安装是否按照规范设置,设置高度一般1500-1800mm;
3、各种管道保温是否到位,特别是管顶、管底、支架、阀门、支管处是否到位,观感平整度如何;
4、暖气支管及自来水支管上各种阀门、过滤器及表是否按照图纸施工;管道井是否排列有序,便于后期检修及维护;
5、管道井内地漏是否低于管道井地面0-5mm;
6、地暖管道是否排列有序;
7、各种热表及水表的支架或托架设置是否合理;
三、公共部分
1、各种进出单体的排水及采暖管道是否按照图纸留有坡度;
2、室外采暖的黄夹克保温是否保温到位;
3、单体压力排水管道是否接入消能井;
4、地下室及网点的排水管支架设置是否满足使用功能,部分位置是否设置固定支架;
5、地下室内的采暖管道保温及支架是否合理;
6、进出地下室防水墙位置的预留套管是否满足防水要求;
7、单体内各种管道是否已完成相应的功能性试验;
8、地下室有设置通风系统的,需要风量平衡调试结束达到设计风量后,需要由质检站抽检。





青岛康太源第一项目部
2009.12.28