我公司有一台皮带电机,160KW,进行节能改造,通过调压方式效果怎样?
我公司有一台皮带电机,160KW,进行节能改造,通过调压方式效果怎样?
2楼
晕,这几天发帖表情怎么发不上来了。。。
160KW的皮带?调压效果不行吧。。调压直接就降转矩了,起动可能是问题。。。
皮带电机多是带负荷启动的,选个软启动吧,电压斜坡 / 电流斜坡+限流,一般软启动都会具备几个启动方式可调的。
回复
3楼
楼上的,一般的软启动不节能呀。进行节能改造,先要看这个电机的工况怎样,是否有节能潜力。如果电机需要经常工作在满载状态,那么只能靠更换电机(将异步电机更换为同步电机)来节能;如果电机带风机、泵类负载,如果电机转速低于额定转速状态仍然可以满足生产要求,那么可以考虑加变频器,利用变频器调节电机转速。
回复