漏电保护器接错也跳闸吗?
csdlh
csdlh Lv.4
2009年12月15日 21:58:29
只看楼主

:lol 漏电保护器是三相三匹,没有零线,接上单相电器老跳。是怎么回事。

:lol 漏电保护器是三相三匹,没有零线,接上单相电器老跳。
是怎么回事。
免费打赏
lingxuct
2009年12月16日 08:28:48
2楼
检测到的电流信号全是漏电信号,所以要全跳,不是老跳!
回复
qiqi19801209
2009年12月16日 08:58:01
3楼
奇怪您没零线您的单相电怎么出来的?

您把零线也接近去就没问题了!
回复
gdx8785
2009年12月16日 09:02:27
4楼
呵呵,不是老跳,而是只要接有单相用电设备就根本合不了闸
回复
jqlallen1
2009年12月16日 09:13:37
5楼
那应该好好查一下你的接线了,很可能是线路错了,我们也常出现这样的问题
回复
csdlh
2009年12月16日 13:54:09
6楼
直接另接的,难道不可以吗?你说应该怎么接啊?不知道
回复
zhanghaihua_888
2009年12月16日 14:13:55
7楼
:lol
回复
longshuioo
2009年12月16日 15:07:37
8楼
你都说是接错了,存在问题了?那还不检查。
回复
鸭江绿水
2009年12月16日 15:12:25
9楼
漏电保护器是3P的并不是3P+N型的。说以当有单项设备使用时,漏电保护器会检测到有电流,说以会跳。选用3P+N型就不会有这种现象。
回复
红苹果
2009年12月16日 15:23:48
10楼
楼上的说法应该严谨一些。
单相?单相也有380V的啊,相间的单相负荷,那样三相漏电断路器也是不会跳的啊。

可惜楼主用的可能是220V单相,肯定得跳。。
回复
csdlh
2009年12月16日 21:20:46
11楼
谢谢大家关心,问题解决了。是零线没有在漏电保护器回去另接的
回复