洁净室用空调箱风机位置的疑惑
qq314617053
2009年12月15日 16:17:40
只看楼主

最近看图纸跟各个案子的设计,空调箱里面的风机位置不都是一样,有的是前置,也有后置和中置的情况,询问下各位大侠这样的摆放各有什么优缺点呢 ?有经验者,希望得到你们的声音。。。。。。期待中。。。

最近看图纸跟各个案子的设计,空调箱里面的风机位置不都是一样,有的是前置,也有后置和中置的情况,询问下各位大侠这样的摆放各有什么优缺点呢 ?有经验者,希望得到你们的声音。。。。。。期待中。。。
免费打赏
geminixu
2011年01月11日 11:46:17
12楼
回10楼,双风机系统的使用,更多的是为了实现功能。比如,管道等引起的压损较大导致单风机能力不够;系统风量较小而导致小号风机选型困难;系统利用回风机排风;消毒时实现全新风功能;常规、排烟模式转换等等。与2楼说的不是一回事,一个是功能实现,一个是优化选择,两者不在一个层面上。
回复
dahai1685
2011年01月12日 10:48:11
13楼
佩服!!!!!!!!!!!!!
回复
liuyo5678
2011年01月12日 21:27:31
14楼
2楼高手啊:call: :call:
回复
effort031
2011年01月13日 19:22:58
15楼
2楼高手啊 :call: :call: :call:
回复
juncai13
2011年01月20日 14:23:31
16楼
学习了,2楼强大,我一般做医院循环机组都是放在表冷段后面,这样停机后风机延时1分钟停止运行可以保持盘管干燥,放在过滤器后面是为了使过滤后的洁净空气处在正压段,防止机箱外未处理的空气进入。
回复
sysdh2010
2011年01月20日 15:09:57
17楼

解释十分精彩!同时不明白16楼所说洁净空气处在正压段的意思,风机放在过滤器前或后它都是正压的啊,不然风机就是反转了,呵呵。