最近看图纸跟各个案子的设计,空调箱里面的风机位置不都是一样,有的是前置,也有后置和中置的情况,询问下各位大侠这样的摆放各有什么优缺点呢 ?有经验者,希望得到你们的声音。。。。。。期待中。。。

最近看图纸跟各个案子的设计,空调箱里面的风机位置不都是一样,有的是前置,也有后置和中置的情况,询问下各位大侠这样的摆放各有什么优缺点呢 ?有经验者,希望得到你们的声音。。。。。。期待中。。。
免费打赏
dhz83
2009年12月16日 09:15:52
2楼
风机前后位置是相对的,
风机放在表冷器前,表冷器处于正压段,有利于冷凝水排放,同时关机时也有利于盘管的干燥。能够使得空调箱达到更好的卫生性。这样布置一般放在医院手术室项目。缺点是风机温升不能替代再热,增大了系统冷量和再热量。不利于节能。

风机放在表冷器后,这种情况比较普遍。利用风机温升替代一部分系统再热。降低送风点相对湿度。

风机放在空调器最后一级过滤器前,过滤器能过滤风机皮带碎末,有利于末端高效过滤器的使用寿命和系统洁净度。同时送风气体均流度也好很多。
风机放在空调器最后一级过滤器后,可以节约均流段和送风段。效果不如前置好,但是机组尺寸小了很多,节约造价和机房面积。
回复
everskyss
2009年12月16日 10:00:20
3楼
楼上回答的太好了!!!
回复
qq314617053
2009年12月19日 13:38:37
4楼
风机的前置,就是它本身的动力更利于冷凝水的积聚,排放,但是同时所散发出来的热没有得到利用或者成为了后面的小部分负担了。后置的话就相对来说,风机的热利用率上要高点,并且节约了空间。
大致我这样理解对么?谢谢
回复
dhz83
2009年12月22日 14:08:28
5楼
净化空调中可以这样理解。