pkpm 现浇楼板计算的问题
tiaopixiaoxiao
2009年12月14日 22:02:22
来自于PKPM
只看楼主

那位大侠帮帮忙:在pkpm中,按弹性计算的现浇楼板,对于单向板的计算书中,My的计算是考虑了活载的不利布置,但是计算公式中为什么是(0.04167+0.00000/5),0.00000/5这个系数从何而来?且跨中挠度验算时,Mk,Mq的计算公式中系数为什么是(0.00000+0.04167/5),正好跟My 的系数相反?

那位大侠帮帮忙:
在pkpm中,按弹性计算的现浇楼板,对于单向板的计算书中,My的计算是考虑了活载的不利布置,但是计算公式中为什么是(0.04167+0.00000/5),0.00000/5这个系数从何而来?
且跨中挠度验算时,Mk,Mq的计算公式中系数为什么是(0.00000+0.04167/5),正好跟My 的系数相反?
免费打赏
carlos2201
2013年09月10日 11:35:32
12楼
建筑结构静力计算手册上面有。。。