请问一台冷却塔(冷却水量Q=300m3/h,进水温度37度,出水温度32度)在环境温度为39度的时候,一天的冷却补水量大概为多少立方米(每天运行15小时),补水管如果从生活水中引来,是否在起始端一定要设防污隔断装置,防止冷却水污染生活水。
请问一台冷却塔(冷却水量Q=300m3/h,进水温度37度,出水温度32度)在环境温度为39度的时候,一天的冷却补水量大概为多少立方米(每天运行15小时),补水管如果从生活水中引来,是否在起始端一定要设防污隔断装置,防止冷却水污染生活水。
12楼
循环水量的1%-1.5%
回复
13楼
冷却水量300m3/h,是干球t=37-32,湿球t=28时的。
干球t=39-33,湿球t=28时,冷却水量325m3/h。
干球t=39-33,湿球t=27时,冷却水量362m3/h。
干球t=39-33,湿球t=29时,冷却水量284m3/h。
水泵还是那个水泵,可散热性能变了,有时水还会多出来呢!
装块水表最好统计。
回复
14楼
蒸发量=循环量×0.0085×温度差
排污量=蒸发量/(浓缩倍数—1)
补充水量=蒸发量+排污量
浓缩倍数=补充水量/排污量
通常浓缩辈数为4~6
回复