请问一台冷却塔(冷却水量Q=300m3/h,进水温度37度,出水温度32度)在环境温度为39度的时候,一天的冷却补水量大概为多少立方米(每天运行15小时),补水管如果从生活水中引来,是否在起始端一定要设防污隔断装置,防止冷却水污染生活水。
请问一台冷却塔(冷却水量Q=300m3/h,进水温度37度,出水温度32度)在环境温度为39度的时候,一天的冷却补水量大概为多少立方米(每天运行15小时),补水管如果从生活水中引来,是否在起始端一定要设防污隔断装置,防止冷却水污染生活水。
2楼
1)蒸发量(WE)kg/h ,一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=0.0083×L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。
2)漂水量(WD)kg/h
根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量如下:
开放式,循环水量的0.3%
密闭式,循环水量的0.15%
3)排污水量(WB)kg/h
排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样为循环水量的0.3%。
补水水量(ΔL)kg/h
补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB)
补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB)
空调用开放式的场合:循环水量的1.43%
密闭式的场合:循环水量的1.28%。
回复
3楼
补水量为循环水量的1%-1.5%
回复
4楼
同意
一般情况下,我也取这个数
回复
5楼
同意3楼讲法,我一直也是根据这个来计算的.没出过问题.
回复
6楼
我也同意3楼讲法,我一直也是根据这个来计算的.没出过问题.不过要根据环境温度来定.
回复
7楼
我一般取电制冷的是1-1.4%
溴化锂的取1.4-1.6%
然后水质好的取小值,水质差的取大值~
回复
8楼
同意楼上的!
回复
9楼
同意三楼的说法,我一般也这么取,没有出过问题。如果补水和生活用水共用管道,在接冷却塔之前一定要加防污隔断器--强规。而且如果利用自来水补水的话,其水量要远远大于生活用水。
回复
10楼
同意3楼的,我一般也是这样取的
但是对于新手也可以用2楼的方法计算一下
那样是有 好处的
回复
11楼
不一定,要看牌子、型号。有的损耗就比较大。
回复