急救,室外污水管与暖气管交叉
cnwind
cnwind Lv.4
2009年12月14日 19:37:05
只看楼主

我单位新建一栋楼,做室外污水管网,准备连接到原单位污水主管道,管径为DN300,双臂波纹管。现在开挖到离主管道检查井仅1m处,挖出暖管,为钢管,管径DN80,外保温50mm,暖管管底标高与污水管管底标高基本持平,只比污水管管底高4CM。现在污水管与暖气管十字交叉,污水管也不能排入其他污水井,如何解决啊。(此污水已经化粪池处理)能否将暖气管做防腐处理,然后让污水直接从暖管流过?

(此污水已经化粪池处理)
能否将暖气管做防腐处理,然后让污水直接从暖管流过?
免费打赏
lytliangyantao
2009年12月22日 08:39:12
2楼
在暖气管下直接做个污水井,跨过暖气管后再引管接入总污水井。
回复
atao1977
2009年12月24日 17:08:42
3楼
最好改一下暖管,局部下返,设井加排气阀
回复
atao1977
2009年12月24日 17:09:48
4楼
千万别给暖管做什么防腐让污水流过去,那纯粹是胡闹。
回复
李有时
2009年12月27日 13:08:27
5楼
我认为可以做个污水检查井,暖气管加钢套管,规范上没有明确要求。
回复
bantou10
2009年12月27日 16:54:31
6楼
:victory: :victory: :victory: :victory: 顶一下~~~
回复
lydlovehjl
2009年12月28日 14:09:01
7楼
改暖气管道,做过桥,在高位设暖气井设置排气装置。
回复
luosongq
2009年12月28日 21:45:34
8楼
改暖气管为拱桥 加排气阀 原则是暖气管必须在污水管上面
回复
basten2000
2009年12月30日 19:57:54
9楼
拜托,改暖气管,要多少成本啊?
支持2楼说的,做个污水井就OK了
回复
zyl_19820605
2009年12月31日 21:54:59
10楼
同意楼上
回复
liuchengyongsx
2010年01月01日 21:34:48
11楼
可以在暖气管两端设置两个污水检查进一个接污水主干管 一个接污水支管 检查井中间在暖气管下 用一个连通管把两个检查井连通 类似倒虹吸 把污水排过去
回复

相关推荐

APP内打开