PKPM系列新规范应用指南——地下室
highboy53
highboy53 Lv.3
2009年12月14日 14:48:08
只看楼主

规范:高规4.4.7规定高层建筑宜设地下室。高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,高规5.3.7规定地下室结构楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍,抗震规范第6.1.14条说明还强调了地下室层数不宜小于2层,应能将上部结构的地震剪力传递给全部地下室结构。高规4.8.5还规定了地下室结构的抗震等级。实现:1.判断地下室顶板能否作为上部结构嵌固端,可以通过查看刚度刚度比的结果计算做出。

规范:
高规4.4.7规定高层建筑宜设地下室。高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,高规5.3.7规定地下室结构楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍,抗震规范第6.1.14条说明还强调了地下室层数不宜小于2层,应能将上部结构的地震剪力传递给全部地下室结构。高规4.8.5还规定了地下室结构的抗震等级。
实现:
1.判断地下室顶板能否作为上部结构嵌固端,可以通过查看刚度刚度比的结果计算做出。
注意不要计入地下室的基础回填土的约束刚度,严格采用“剪切刚度”计算层刚度。
2.不论是否满足嵌固端条件,建议用上部结构和地下室共存模型,即嵌固端部位确定在基础顶面,进行计算。
3.当满足嵌固条件时,用户可将地下室设置成完全嵌固水平位移进行计算。
4.当不满足时,用户可考虑外墙外侧土体以及被动土压力和土对墙体的磨擦力对地下室的约束作用或无约束进行计算。
5.手动设置地下室构件的抗震等级
6.程序自动扣除地下室的高度计算加强部位
7.程序内定地下室的剪力墙为加强部位,用户可人工指定剪力墙的加强部位的起算层号而使部分地下室为非加强部位。不管用户是否改,高规7.2.6-1条所指的墙底截面组合弯矩设计值程序都按地下室的顶板处截面计算;高规7.1.9条所指剪力墙的加强部位高度或层数程序都按地下室顶板处以上计算,但输出结果包含了全部地下室的高度或层数。
操作:
1.判断地下室顶板能否作为上部结构嵌固端,要设定按“剪切刚度”计算层刚度。
2.更改地下室结构部分构件的抗震等级
3.人工指定剪力墙加强部位的起算层号
免费打赏
lianghuiyun005
2009年12月16日 11:17:19
2楼
太感谢了!分析的有道理!学习了啊
回复
海阔天空0
2009年12月16日 15:39:44
3楼
看了楼主的系列,对规范理解更深入了,感谢
回复
xalan
2009年12月16日 15:59:14
4楼
好东西,深入理解PKPM
回复
jyz851110
2010年01月18日 16:44:52
5楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
dong850228002
2010年01月19日 11:04:33
6楼
谢谢楼主分享~~~~~!!!!
回复
aguyue
2010年02月23日 15:35:24
7楼
看了楼主的系列,对规范理解更深入了:victory:
回复
camelxu
2010年02月25日 09:16:52
8楼
很值得学习,谢谢楼主的讲解
回复
ansonme
2010年05月06日 12:27:29
9楼
说的有道理啊,学习了
回复
b2terry
2010年05月07日 14:28:56
10楼
谢谢楼主的分析,学习了
回复
acac8794
2010年05月14日 14:33:16
11楼
感谢!!!!!!!!:victory:
回复

相关推荐

APP内打开