结构薄弱层的概念和控制——PKPM应用
highboy53
highboy53 Lv.3
2009年12月14日 14:40:16
只看楼主

规范规定:《高规》4.4.2 5.1.14 抗震设计时高层建筑结构其楼层侧向刚度小于其上一层的70%;或小于其上三层刚度平均值的80%;或竖向抗侧构件不连续层(这样的层确定为薄弱层),其薄弱层地震标准剪力应乘以1.15倍的放大系数。《高规》E.0.2 当底部带转换层的高层建筑结构的转换层设置在3层及三层以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%.《抗规》附E.2.1 筒体结构转换层上下层的侧向刚度比不宜大与2。

规范规定:
《高规》4.4.2 5.1.14 抗震设计时高层建筑结构其楼层侧向刚度小于其上一层的70%;或小于其上三层刚度平均值的80%;或竖向抗侧构件不连续层(这样的层确定为薄弱层),其薄弱层地震标准剪力应乘以1.15倍的放大系数。
《高规》E.0.2 当底部带转换层的高层建筑结构的转换层设置在3层及三层以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%.
《抗规》附E.2.1 筒体结构转换层上下层的侧向刚度比不宜大与2。
层刚度的计算方法:
1.剪切刚度
2.剪弯刚度
3.地震剪力与层间位移比
对薄弱层自己的理解:
1.程序自动对薄弱层地震剪力乘以放大系数1.15(可人工修改此值)。
2.可手工指定薄弱层。
3.大多数结构由第三种刚度计算方法计算刚度,多层结构用第一种,有斜撑的钢结构用第二种。
4.选第三种刚度计算方法时,楼层要满足“刚性楼板假定”。对有弹性楼板或板厚为零的工程要计算两遍。在“楼板刚性假定下"算一遍,确定薄弱层;再在实际条件下计算一遍,检查第一次找出的薄弱层是否得到确认。
5.转换层为结构不连续层,一定要设为薄弱层
6.程序对人工勾选的薄弱层,不管实际是不是薄弱层都要乘以1.15,对于没有勾选的程序经计算后,判断,确认并调整地震剪力
7.用第三种方法计算刚度并来判断地下室能否作为嵌固端时,已考虑了地基土的侧向刚度,与规范不符,应将“回填土对地下室的约束相对刚度比”填为零。
8.结果:SATWE WMASS.OUT TAT TAT-M.OUT
免费打赏
lianghuiyun005
2009年12月16日 11:05:17
2楼
感谢楼主了!分析的很有道理
回复
海阔天空0
2009年12月16日 15:46:54
3楼
感谢楼主,等我熟练掌握了PKPM工具,还将感谢楼主
回复
yyc_xu
2009年12月16日 23:13:30
4楼
非常感谢楼主,初次来还请赐教
回复
yyc_xu
2009年12月16日 23:36:44
5楼
老庄结构
回复
tongren556
2009年12月17日 10:28:02
6楼
分析有道理啊,学习了!!谢谢!!!
回复
lijingwei_
2009年12月18日 22:59:50
7楼
学习,对我们没入门的人有帮助
回复
wuyexingzuo
2009年12月21日 12:23:14
8楼
不错的资料
回复
i5j888
2010年02月10日 10:39:54
9楼
学习了!!谢谢!!!
回复
dwdwdwdwdwdw
2011年05月06日 21:07:34
10楼
回复
xuezhe52
2011年05月07日 11:08:40
11楼
回复

相关推荐