请教单层砖混房设计问题
woodday
woodday Lv.2
2009年12月14日 13:55:33
来自于砖混结构
只看楼主

请教各位大侠,单层水泵房,6000*18000,砖混结构,层高4.8m,6度抗震。规范7.1.3要求层高不应超过3.6m,这个4.8m层高的设置是否有问题? 拟采用240外墙,240*240构造柱,120顶板;室外地坪设置240*300地圈梁一道,楼板底设置240*240圈梁一道,均按构造配筋;这样的设置是否可行

请教各位大侠,单层水泵房,6000*18000,砖混结构,层高4.8m,6度抗震。
规范7.1.3要求层高不应超过3.6m,这个4.8m层高的设置是否有问题?
拟采用240外墙,240*240构造柱,120顶板;
室外地坪设置240*300地圈梁一道,楼板底设置240*240圈梁一道,均按构造配筋;
这样的设置是否可行
免费打赏
woodday
2009年12月23日 10:29:56
12楼
查了很多资料,单层空旷房屋5~8m可在檐口设置一道圈梁,另外需满足地基规范
我的理解是:檐口一道上圈梁,地圈梁视地质情况好坏进行布设
回复
wuchao
2009年12月23日 10:37:52
13楼
3.6m层高的限制是针对多层砖房的,楼主的是单层不受此限制。层高是没问题的。 构造上要按单层空旷房屋的要求考虑。
回复
weiboc
2009年12月23日 18:27:25
14楼
我觉得在门洞口上方再设一道圈梁比较合适,
回复
godiwy
2009年12月24日 08:21:05
15楼
室外地坪设置240*300地圈梁一道,楼板底设置240*240圈梁一道,均按构造配筋;
单向板,6M跨,可以加梁或加厚
回复

相关推荐

APP内打开