请教单层砖混房设计问题
woodday
woodday Lv.2
2009年12月14日 13:55:33
来自于砖混结构
只看楼主

请教各位大侠,单层水泵房,6000*18000,砖混结构,层高4.8m,6度抗震。规范7.1.3要求层高不应超过3.6m,这个4.8m层高的设置是否有问题? 拟采用240外墙,240*240构造柱,120顶板;室外地坪设置240*300地圈梁一道,楼板底设置240*240圈梁一道,均按构造配筋;这样的设置是否可行

请教各位大侠,单层水泵房,6000*18000,砖混结构,层高4.8m,6度抗震。
规范7.1.3要求层高不应超过3.6m,这个4.8m层高的设置是否有问题?
拟采用240外墙,240*240构造柱,120顶板;
室外地坪设置240*300地圈梁一道,楼板底设置240*240圈梁一道,均按构造配筋;
这样的设置是否可行
tj360
2009年12月14日 15:30:41
2楼
6000*18000用120顶板要布置梁,梁的位置要设壁柱或构造柱,门窗洞口开得要合理,并注意墙的稳定问题。
回复
zjx-928
2009年12月14日 15:38:49
3楼
窗顶过梁处,可在做一道圈梁,代替过梁,构造柱,圈梁最好都加强
回复
woodday
2009年12月14日 16:45:14
4楼

梁下面已设置构造柱,只是不知道构造柱尺寸是否要加大?
回复
woodday
2009年12月14日 16:46:21
5楼

三道圈梁,是不是有点太墙了
水泵房为一临时建筑物
回复
zxc-yj
2009年12月14日 17:04:25
6楼
梁下面已设置构造柱,只是不知道构造柱尺寸是否要加大?
回复
cike00543
2009年12月14日 22:29:54
7楼
就是 我也对规范规定的层高限值比较糊涂 ....
回复
viphttp
2009年12月15日 10:27:36
8楼
窗顶过梁处,可在做一道圈梁,代替过梁,构造柱,圈梁最好都加强
没必要吧
回复
woodday
2009年12月15日 10:42:58
9楼
有没有高手进来发表一下对层高设置的见解,以及圈梁设置的原则?
回复
石头79
2009年12月17日 15:00:33
10楼
应该还要在中间设置一道圈梁
不然的话4.8米的层高超规范了
回复
pzyang163
2009年12月22日 12:55:27
11楼
下来先看了一下,需好好学习一下,谢谢楼主
希望同大家一道进步!!
祝愿论坛越办越好!!!