地线的问题求教
engadine
engadine Lv.2
2009年12月14日 11:25:48
只看楼主

三相12x1c 240平方的电缆(每相3根),地线用2x120平方的。现需要更新下级配电柜(新的换个地方放),电缆需延长大约20米,现实际测量每相才160A左右,所以打算延长的这段用8x1c 240平方。请问地线用两根120平方的还是一根?

三相12x1c 240平方的电缆(每相3根),地线用2x120平方的。现需要更新下级配电柜(新的换个地方放),电缆需延长大约20米,现实际测量每相才160A左右,所以打算延长的这段用8x1c 240平方。请问地线用两根120平方的还是一根?
免费打赏
dv100
2009年12月14日 13:33:19
2楼
8x1c 240平方
每相几根呀?另超过4根并接其实载流量增加不了多少的!
按你的电流来说,120地线一根应该就够了。