中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所 English Version INSTITUTE OF BUILDING ENGINEERING SOFTWARE -------------------------------------------------------------------------------- 2009年11月6日光盘中“SATWE旧”的梁配筋计算结果不对问题
INSTITUTE OF BUILDING ENGINEERING SOFTWARE
--------------------------------------------------------------------------------
2009年11月6日光盘中“SATWE旧”的梁配筋计算结果不对问题
《2009年11月6日光盘中“SATWE旧”的梁配筋计算结果不对问题》
在我部发给您的2009年11月6日光盘中,“SATWE旧”菜单下的SATWE计算中,由于梁刚度放大系数 >1 时程序处理不对,导致梁配筋大幅偏小,因此请用户不要应用该“SATWE旧”的计算结果。
用户可在PKPM网站2009年11月6日PKPM结构软件光盘中SATWE程序补丁 上下载SATWE相应补丁程序更正这一错误。
我们将在近期重发光盘。
对程序的问题深表致歉!
发布日期:2009-12-10
以上信息来自 http://www.pkpm.cn/zxxx/140.htm
由于周末,未与pkpm工程部联系确定
请广大设计人员确认后,安装补丁!~避免计算配筋结果偏小,出现安全隐患!~
:handshake
望版主此贴加红,以示提醒