35kV变电所为双回进线,正常运行为分段运行,母联分断,1#、2#进线各带一部分负荷。请问各位老师此变电所进线的速断保护定值在整定时,现在有两种原则:1、按照本段所带负荷中的最大负荷启动(电机)与本段所带6kV变压器的速断一次动作电流值相比较之后,取其大者,再按照1.1的配合系数进行整定。2、考虑1段带两段的运行方式(即母联自投,由一路进线带全所负荷),此时的运行情况下,再启动一台大电机所反映到进线的总负荷电流。按照此原则整定。
35kV变电所为双回进线,正常运行为分段运行,母联分断,1#、2#进线各带一部分负荷。
请问各位老师
此变电所进线的速断保护定值在整定时,现在有两种原则:
1、按照本段所带负荷中的最大负荷启动(电机)与本段所带6kV变压器的速断一次动作电流值相比较之后,取其大者,再按照1.1的配合系数进行整定。
2、考虑1段带两段的运行方式(即母联自投,由一路进线带全所负荷),此时的运行情况下,再启动一台大电机所反映到进线的总负荷电流。按照此原则整定。
那么这两种原则那种合适,或者说在什么情况下进行区别选取呢?
请帮忙解答
另外,有我阐述不够清楚明白的地方,还请指出,及时改正,以便继续讨论。
谢谢
12楼
应该综合考虑,一般是进线过流整定值的4倍:victory:
回复
13楼
1、进线采用瞬时速断保护是不合适的。因为母线短路和馈线出口短路的短路电流是一样的,根本无法区分是母线故障还是馈线短路。所以进线只能采用定时限速断电流保护!
2、个人认为以上两个原则应当同时考虑,再取其中较大值作为速断保护定值!当然最后还要校验灵敏度是否满足要求!
回复
14楼
根据楼主所述,35KV的变压器一般都有速断的主保护,所以进线保护的保护范围仅是35kV母线到变压器的高压套管部分,加上35KV是不接地系统,只要在母线2相和3相短路时满足动作灵敏度。
楼主没有说系统短路容量、变压器容量和最大电机的容量,所以到底怎么整定还是不好说。
整定原则有个问题,不单单是要考虑最大容量电机的启动,而是要考虑有多少电机会同时自启动,后者的启动电流一般比前者大。
回复
15楼
还要考虑保护正方向的问题
回复
16楼
主运行方式不一样,它们的主、后备保护的整定都会不一样,要是有哪位大虾来个总结就好了!:victory:
回复
17楼
速断无法整,选择性的原因。