9米高柱可否一次浇筑完砼,需要采取什么措施,若中间有道大梁,施工缝可否留在梁顶
9米高柱可否一次浇筑完砼,需要采取什么措施,若中间有道大梁,施工缝可否留在梁顶
2楼
可以一次浇筑的,不用采取什么措施。若中间有道大梁,施工缝一般是留在梁底的。
回复
3楼
分层浇,可以节省一些。
回复
4楼
是否要考虑混凝土离析
回复
5楼
当然要分层浇筑了。不然那么高。混凝土下落离析,对结构有影响。。
可以控制分层时间,下层初凝之前浇筑上层,不要出现冷缝就可以了吧。。
回复
6楼
应采用分层浇筑,否则容易产生离析现象,如一次浇筑可在柱侧开孔。若中间有大梁,个人认为应浇至粱顶,这样可减少砼柱接头,对结构有利。
回复
7楼
我认为关键是看施工队伍的施工水平,,不过尽量是一次浇注成功,,如果是9M的柱的话,中间的大梁最好是把施工缝留到梁顶,毕竟竣工验收的时候他们是从下面向上看检查的
回复
8楼
不错,论坛气氛不错.大家多讨论下我看了都长知识了.
不过我不明白,究竟施工缝放在哪里呢?谁敢肯定呢?
回复
9楼
施工缝肯定是放在梁底的!当然我说的是一般的情况!
回复
10楼
柱子这么高,我觉得应该要分成 浇注,不然离析怎么办?在旁边弄个门子洞,往里面浇砼!
回复
11楼
既然柱中间有道粱那就正好把施工缝设在粱顶,对该柱实行两次浇注。
另外我再就这个问题和大家讨论一下施工缝该如何设置,首先粱柱节点位置钢筋较密,且一般来说柱的砼标号比粱要高,为保证结构体系连贯性,施工中一般对粱柱同时浇注,所以施工缝会留在粱顶,这样还有一个好处便于对施工缝进行凿毛处理。但也有把施工缝设在粱下口的情况,举个例来说,我前个工地转换层为粱式转换,层高6.5m,kzl最大尺寸为2450×2300,粱柱同为C50砼,因kzl钢筋密集,担心柱下端砼震捣不密实,故先扣除kzl在柱内锚固长度Lae(1m左右),先对剩余3m柱进行浇注,浇注完毕后采用先高压水枪将砼表面浮浆冲走(事先在模板上开排水口),再撒石子的办法处理该施工缝。
回复