PKPM中按主梁布置的次梁,什么什么时候应该设为铰接?

PKPM中按主梁布置的次梁,什么什么时候应该设为铰接?
免费打赏
ypf3417628
2009年12月13日 17:41:49
2楼
我的做法是梁端上部钢筋大于4时点铰接处理,但配筋要大于1/4梁底钢筋。
回复
yushunqi
2009年12月16日 16:05:41
3楼

那小于0.4Lae都为铰接了??请说明白点吧.
回复
cwtjace1
2009年12月16日 17:02:40
4楼
不要恶意灌水
为什么要大于4时点铰接呢?出于什么考虑?
回复
cyclodragle
2009年12月16日 22:28:25
5楼
要看构造上能不能承受弯矩,如不能满足锚固要求,钢筋可认为不能承受计算弯矩,可以把节点设计成铰接,相应加大梁底钢筋
回复
scutforget
2009年12月17日 09:34:21
6楼
一般情况下可不点铰接,但有时由于变形协调的影响,次梁端部出现负弯矩很大时,此时次梁端部可点为铰接,这样可以对次梁进行调幅。
回复
amor9
2009年12月17日 13:09:53
7楼
铰接是属于很不得已而为的定义。第一轮的录入不应定义成铰接。详见专家解释---《PKPM结构软件从入门到精通》(杨星著)P329页9.1.18条与P330页9.1.26条解释!
回复
pengxiaogang
2010年06月15日 07:53:05
8楼
如不能满足锚固要求,钢筋可认为不能承受计算弯矩,可以把节点设计成铰接
回复
bingdianxingguang
2013年09月09日 13:39:34
9楼
学习了,谢谢
回复
wwbandwxxx
2013年09月09日 17:25:44
10楼
铰接+构造吧
回复
土木客栈
2013年09月09日 21:13:24
11楼
看自己对结构的把握了 能不能形成刚接,看看相对刚度比 。