请教彩色压型钢板屋顶防雷问题
lfcf123
lfcf123 Lv.2
2005年07月12日 10:28:37
来自于防雷减灾
只看楼主

我做的一个大概三万平米的单层厂房,是彩色压型钢板屋顶,而且为爆炸环境。彩钢板厚度0.5mm,二类防雷建筑物。由于爆炸环境,内有易燃易爆气体,所以不能用彩板做接闪器,避雷带要做成10X10的网格,如果按01J925-1中的压型钢板屋面避雷带做法,则要在屋面上打上万个铆钉,无法保证防水,请教各位大侠,有没有什么好的解决办法。先谢过了。

2005年07月12日 10:53:05
2楼
暗装避雷网是把最上层屋顶作为接闪设备。根据一般建筑物的结构,钢筋距面层只有6-7cm,面层愈薄,雷击点的洞愈小。但有些建筑物的防水层和隔热层较厚,入彀钢筋距面层厚度大于20cm,最好另装辅助避雷网。辅助避雷网一般可用直径为6mm或以上的镀锌圆钢,网格大小可根据建筑物重要性,分别采用5m′5m或10m′10m的圆钢制成。避雷网又分明网和暗网,其网格越密可靠性越好。
建筑物顶上往往有许多突出物,如金属旗杆、透气管、钢爬梯、金属烟囱、风窗、金属天沟等,都必须与避雷网焊成一体做接闪装置。
在非混凝土结构的建筑物上,可采用明装避雷网。做法是首先在屋脊、屋檐等到顶的突出边缘部分装设避雷带主网,再在主网上加搭辅助网。

避雷带和避雷网的结构设计
避雷带和避雷网一般采用圆钢或扁钢,其尺寸不应小于下列数值:
圆钢直径为8mm,扁钢截面积为48mm2,扁钢厚度为4mm。
避雷线一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线架设。
回复
donggewang
2005年07月12日 10:54:02
3楼
在防水层下安装
回复
lfcf123
2005年07月12日 11:15:51
4楼
在非混凝土结构的建筑物上,可采用明装避雷网。做法是首先在屋脊、屋檐等到顶的突出边缘部分装设避雷带主网,再在主网上加搭辅助网。
主网的间距,强度有具体要求么?有无具体规范及做法。
回复
caibingchen
2005年07月12日 21:44:54
5楼
如果利用钢屋面的屋架作为接闪器可以吗?
回复
lldmm
2005年07月12日 21:58:52
6楼

肯定不行的.里面有易燃易爆物品.
回复
lfcf123
2005年07月13日 08:59:10
7楼
是呀,就是这点麻烦,要是没有易燃品,用屋架做接闪器就什么问题都没了。
回复

相关推荐

APP内打开