请高手指点pkpm砖混问题
gm-xj
gm-xj Lv.2
2005年07月12日 08:58:47
来自于PKPM
只看楼主

我在使用pkpm时有一工程为6层砖混,正常建模,要出计算书时第2标准层的抗震不全有些墙没有,有的数值很大,受压记算直接没有数值.请高手指点一下,到底是怎么回事.万分感谢!!!

我在使用pkpm时有一工程为6层砖混,正常建模,要出计算书时
第2标准层的抗震不全有些墙没有,有的数值很大,受压记算直接没有数值.
请高手指点一下,到底是怎么回事.万分感谢!!!
免费打赏
gm-xj
2005年07月12日 10:56:04
2楼
晕,怎么没人回答??
很难吗??
回复
sunjy1
2005年07月12日 17:37:03
3楼
老兄这个问题很难回答,问题说的不是很清楚,呵呵!
要不把你的图传上来,帮你看看!
回复
herunfeng3333
2005年07月12日 21:12:38
4楼
好好检查一下你的模型有没有特殊的节点,如内凸圆弧节点.
回复
gm-xj
2005年07月13日 09:45:20
5楼
呵呵真不好意思
我不会上传图
没有圆弧节点
就是做抗震时出了这么个毛病
我们单位的人也都没见过
受压计算直接没有数值.而且只是中间标准层出了这问题
地下室,顶层都没事.
我也不敢出计算书了,肯定不对.
谁能帮我解决一下呀??
回复
gm-xj
2005年07月16日 08:37:46
6楼
请高手指点一下呀,我等着出计算书呀??
555555
回复
维维weiwei
2005年07月16日 20:56:34
7楼
有可能是在输入次梁楼楼板中将砖墙改为砼墙了,试试看改为砖墙.
回复
gm-xj
2005年07月17日 09:31:46
8楼
厉害,谢谢了,我一直没发现呢.谢谢xuweihua111,真的很感谢.
高手

回复
lqddc
2005年07月20日 07:46:48
9楼

我有时候也犯同样的错误,谢谢7楼的仁兄了先!
回复
baihaikuo84
2007年01月24日 16:53:33
10楼
谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开