我在使用pkpm时有一工程为6层砖混,正常建模,要出计算书时第2标准层的抗震不全有些墙没有,有的数值很大,受压记算直接没有数值.请高手指点一下,到底是怎么回事.万分感谢!!!
我在使用pkpm时有一工程为6层砖混,正常建模,要出计算书时
第2标准层的抗震不全有些墙没有,有的数值很大,受压记算直接没有数值.
请高手指点一下,到底是怎么回事.万分感谢!!!
2楼
晕,怎么没人回答??
很难吗??
回复
3楼
老兄这个问题很难回答,问题说的不是很清楚,呵呵!
要不把你的图传上来,帮你看看!
回复
4楼
好好检查一下你的模型有没有特殊的节点,如内凸圆弧节点.
回复
5楼
呵呵真不好意思
我不会上传图
没有圆弧节点
就是做抗震时出了这么个毛病
我们单位的人也都没见过
受压计算直接没有数值.而且只是中间标准层出了这问题
地下室,顶层都没事.
我也不敢出计算书了,肯定不对.
谁能帮我解决一下呀??
回复
6楼
请高手指点一下呀,我等着出计算书呀??
555555
回复
7楼
有可能是在输入次梁楼楼板中将砖墙改为砼墙了,试试看改为砖墙.
回复
8楼
厉害,谢谢了,我一直没发现呢.谢谢xuweihua111,真的很感谢.
高手
回复
9楼
我有时候也犯同样的错误,谢谢7楼的仁兄了先!
回复
10楼
谢谢!
回复