空调机房安装现场(各位高手多多指教下)
liaojinbing520
2009年12月10日 22:12:22
来自于工地图片
只看楼主

以下相片,各位高手多指点下

以下相片,各位高手多指点下

S7301936.JPG


S7301941.JPG


S7301939.JPG


S7301940.JPG

免费打赏
jslxj
2009年12月22日 20:22:41
22楼
目测管径也就200。
回复
ygf19817300
2009年12月23日 09:12:41
23楼
图2:立管落地支架做法有误,支架与弯头连接处要根据规范要求支托护板;而且目测感觉槽钢偏小。
回复
huangpeng_6666
2009年12月24日 23:23:26
24楼
支持楼主4##:victory:
回复
demon_flash
2009年12月25日 11:21:26
25楼
看了大家的图片及看法,对自己很有帮助,我开始只开出来阀离弯管太近这个问题,别的都没看出来:D
回复
hvac_zkli
2009年12月26日 15:22:23
26楼
这么大的金属软接,第一次见到,应该用橡胶软接吧
回复
qq61678086
2009年12月27日 09:56:02
27楼
高手如云啊!
回复
ktzj0535
2009年12月27日 13:02:00
28楼
使用的配件和材料倒都是好东西,可惜安装上需要更精细一些。
回复
tangyuqin1983
2009年12月28日 11:31:11
29楼
:) 很棒啊!从图片上学到了不少的东西!希望你将多一些的工程案例上传到网上,让我们这些办公司人员多看看,长些见识!
回复
jy21ci
2009年12月28日 16:31:16
30楼
四楼说的不错。好多东西没按照规范来做,出问题是早晚的事情。
回复
liaojinbing520
2009年12月30日 22:25:19
31楼
水泵上装有缓闭式止回阀,就有消除水锤的功能了