空调机房安装现场(各位高手多多指教下)
liaojinbing520
2009年12月10日 22:12:22
来自于工地图片
只看楼主

以下相片,各位高手多指点下

以下相片,各位高手多指点下

S7301936.JPG


S7301941.JPG


S7301939.JPG


S7301940.JPG

免费打赏
aifeichan
2009年12月11日 13:40:59
2楼
集水器也是现场制作的吗 市场上不是有成品的分水器 和 集水器 为什么要现场自己做了
回复
aifeichan
2009年12月11日 13:42:56
3楼
集水器的阀门为什么要装两个蝶阀啊
回复
emmas
2009年12月11日 17:13:09
4楼
1。第一张图压差旁通阀不能用来承重,应该在阀两边安装槽钢制作的门式架,而且电动阀不能装在最高处。
2。第二张图蝶阀应转90度安装。且弯头距离两个阀体的距离太近,一般至少4倍管直径。
3。第三张图更有问题,电动阀应该安装在手动阀的下装,而不是上装。
4。第四张图也有问题,双吸泵入口没有过滤器,且软接和蝶阀不能直接相连,最危险的是:我看到你把直径300的钢管倒吊在槽钢支架上,仅靠未做防腐的木码的包铁丝杆来承力,这是很危险的做法。水泵进出口处的管道应该加装支架,否则一开泵......你就等着爆软接吧。

应该找施工队长好好谈下,看看是什么原因让他这么大胆。
回复
liaojinbing520
2009年12月11日 23:21:26
5楼
是一个电动和一个手动蝶阀:) :) :)
回复
liaojinbing520
2009年12月11日 23:24:27
6楼
谢谢啦,真的学习了,很有道理:victory:
回复
宝贝佳林
2009年12月15日 14:24:35
7楼
电动阀应该安装在手动阀的下装,而不是上装 压差旁通阀应做个托架
活干的还可以
回复
tylerfan2004
2009年12月15日 22:23:49
8楼
问题真不少,支持4楼仁兄看法。如法炮制整改,不然麻烦大。
回复
nuantong_mawei
2009年12月16日 15:56:32
9楼
泵上的阀门快和管子一样高了
回复
atlr
2009年12月17日 21:25:11
10楼
4楼说的对
回复
wangyoucao0619
2009年12月18日 09:00:35
11楼
4楼的 太厉害了 我一个问题也没看出来 还打算学学他的呢 谢了
回复