关于混凝土构件局部受压承载力的计算问题 朱炳寅/中国建筑设计研究院,北京 100044 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)(简称混凝土规范)第 7.8.1 条规定,配置间接钢筋的混凝土构件,其局部受压可按公式 7.8.1-1 计算。工程设计中,配置间接钢筋的情况多出现在预应力混凝土钢筋的锚头区域, 普通钢筋混凝土构件(如钢筋混凝土柱与基础的交接处等)一般都不配置间接钢筋。对于未配置间接钢筋的混凝土构件,应按
朱炳寅/中国建筑设计研究院,北京 100044
《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)(简称混
凝土规范)第 7.8.1 条规定,配置间接钢筋的混凝土构件,
其局部受压可按公式 7.8.1-1 计算。工程设计中,配置间接
钢筋的情况多出现在预应力混凝土钢筋的锚头区域, 普通钢
筋混凝土构件(如钢筋混凝土柱与基础的交接处等)一般都
不配置间接钢筋。对于未配置间接钢筋的混凝土构件,应按
混凝土规范附录A第A.5.1条的要求, 按素混凝土构件验算
其局部受压承载力。
1 配置间接钢筋的情况
满足混凝土规范图7.8.3要求时, 可确定为第7.8.1条所
规定的配置间接钢筋的情况, 其中间接钢筋主要指方格网式
钢筋网片、螺旋式配筋等。配置间接钢筋的混凝土构件,其
局部受压区的截面尺寸应符合下式要求:
l
F ≤ c c n 1.35 l l
f A (1)
l
= b l
A A (2)
配置间接钢筋的混凝土构件,当其核心面积 cor
A ≥ l
A
时, 局部受压承载力按混凝土规范式7.8.3-1的右端项计算。
2 不配置间接钢筋的情况
当不配置间接钢筋或配置的间接钢筋不符合混凝土规
范图 7.8.3 要求时,只可按素混凝土构件验算其局部受压承