铜线铰接后用铝套夹紧
pass59
pass59 Lv.2
2009年12月10日 08:47:49
只看楼主

两根铜导线线头铰接后,线帽用压线钳夹紧,线帽一般内用铜套,如果改用异种金属套(如铝、铁、不锈钢)夹紧有没问题,会不会有电腐蚀?

两根铜导线线头铰接后,线帽用压线钳夹紧,线帽一般内用铜套,如果改用异种金属套(如铝、铁、不锈钢)夹紧有没问题,会不会有电腐蚀?
免费打赏
xx_691214
2009年12月10日 09:27:40
2楼
不行!!!!!:@ :( :(
回复
pass59
2009年12月10日 10:12:23
3楼

为什么不行?有什么问题?
回复
wxdchgs
2009年12月10日 12:59:12
4楼

你自已说了“有电腐蚀”
铜和铝要发生电化腐蚀的。
回复
chinalio
2009年12月10日 22:43:13
5楼
确实不行,铜和铝会产生化学反应,运行时间长了可能会出现接触不良、发热等现象,如果你一端是铜线一端是铝线想要接在一起的话,就用铜铝过度的线鼻子。
回复
linjinmeng001
2009年12月11日 08:45:53
6楼
5楼正解
确实不行,铜和铝会产生化学反应,运行时间长了可能会出现接触不良、发热等现象,如果你一端是铜线一端是铝线想要接在一起的话,就用铜铝过度的线鼻子。
回复
hzhsj
2009年12月11日 10:22:25
7楼
我想是没有关系的。因为线帽中的金属仅起机械夹紧作用,没有电流通过(电流通过的路径为铜-铜),不存在电化学的问题,不应以偏概全。
回复
mengweiquan
2009年12月11日 10:32:28
8楼
电流有趋附效应,铝夹铜电流一定会从铜线过渡到铝皮上,但铝的腐蚀不会影响到铜线的,应该说是可以的
回复
pass59
2009年12月14日 15:43:22
9楼

我趋向于此观点,铜线已经铰接好,铝套只有机械作用

不知有没更好的解释
回复