地暖不热求助
nuantong04170135
2009年12月09日 12:52:36
来自于采暖供热
只看楼主

我做了一户地暖,280平米,用了三组分水器,每个支路的长度在90米左右,锅炉是创字牌600平米的燃煤锅炉。主管是PPR32管,锅炉补水罐装在回水管上 ,高出锅炉有1米,供水管上装威乐12米扬程,5吨流量的循环泵,但就是烧不起来,泵换了4个,有8米扬程的,6米扬程的,开始锅炉能烧开,都把安全阀顶开,现在的问题是锅炉都少不开了,北京地区做水暖的人请教了好几十人了,都没有解决问题,现在是卖锅炉的说泵小了,卖泵的说泵大了,没一个能说到点子上,现在小弟请教各位,能帮我分析是什么地方的问题吗

我做了一户地暖,280平米,用了三组分水器,每个支路的长度在90米左右,锅炉是创字牌600平米的燃煤锅炉。主管是PPR32管,锅炉补水罐装在回水管上 ,高出锅炉有1米,供水管上装威乐12米扬程,5吨流量的循环泵,但就是烧不起来,泵换了4个,有8米扬程的,6米扬程的,开始锅炉能烧开,都把安全阀顶开,现在的问题是锅炉都少不开了,北京地区做水暖的人请教了好几十人了,都没有解决问题,现在是卖锅炉的说泵小了,卖泵的说泵大了,没一个能说到点子上,现在小弟请教各位,能帮我分析是什么地方的问题吗:handshake
免费打赏
bingyu0605
2009年12月09日 19:56:48
2楼
一点都不 热 吗?可以放水实验:
关回水放供水,然后掉过来,就是看 看管路通不 通,压力 够不 够
TEL:15932564791
回复
wangzhen1080
2009年12月09日 23:55:16
3楼
问题逐一排除:
锅炉开始可以开锅,说明循环不好,水压过不去,所以开锅。
后期绕不开,泵的问题肯定解决了,换成大扬程,循环好了。
所说的锅炉应该没问题,500平米的。可以排除。
功率大的循环泵,可以循环,排除循环问题。
下来,就是你所讲的,280平米。
三个分水器,平均,每个分水器,90平米, 分水器横管是25的,等于是一路32变3路25,可能是水量不足,前边已经说过实际500平米的炉子,没问题,
再看看三路分水器所带屋内地热盘管的设计施工有没问题。
主要排除以上问题,主要看看主供水管管径选择问题。

总结:可能是主管道过小,每个分水器水量跟不上,盘管阻力加大,流速慢了。
小小建议,个人意见,仅供参考。
回复
wangzhen1080
2009年12月12日 19:51:10
4楼
问题纠正 ,分水器横管是1寸的,笔误。
回复
wangzhen1080
2009年12月14日 15:20:58
5楼
不知道这位兄弟问题解决了没,解决了帖迟来,大家分享,不断学习。
回复
ffrrqq
2009年12月17日 14:27:38
6楼
同意楼上的分析:victory:
回复
lihuafeng116
2009年12月22日 12:59:02
7楼
支持楼上意见,PPR32的主管有点小
回复
pillow814
2009年12月23日 14:34:00
8楼
问题描述的不够详细。可以肯定你原来的泵选小了。

你说地暖不热是供回水管都不热?还是供水热回水不热?

房子280方是三层?

问题解决了吗?
回复
wlm315
2009年12月28日 02:29:48
9楼
你的头像怎么还不换换啊?
回复
wujh.jx
2009年12月28日 09:43:12
10楼
和我家的情况有点类似 主管32的 支管25 我也是三层 三个分水器, 一层 三层都是3路 二层是2路的
当初考虑到二楼离热水最近 所以 二楼分两路 管路相对较长 ,一层、三层的管线都不长 50m左右
泵用的慢瑞德的混水器···· 混水器放在二层

不过我家面积要小不少 三层加起来采暖面积不到100平

锅炉情况也差不多 出水水温很快能达到设定值(80度)然后是间断燃烧 ,但回水温度一般
这两天的使用情况是 二层热得很快 达到20度没问题
一层和三层 温度就一般了 一般维持在16都左右 中间房间慢慢的能上到18 靠外墙的 维持在15-16度

DX们 看看 是不是循环泵的压力不够,水流速度不够·· 应该如何调节?

按照js的意思 锅炉自带的泵 加上慢瑞德的混水装置 系统应该是没问题的···

[ 本帖最后由 wujh.jx 于 2009-12-28 09:45 编辑 ]
回复
zyb19820406
2009年12月28日 21:46:20
11楼
同意3楼的,不知道现在楼主的问题解决了没有,要是管径没法改的话只能将水泵流量和扬程稍微换大些了
回复