问哈大家关于材料表的事
tingyoung
tingyoung Lv.2
2009年12月09日 09:50:21
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管的冷冻水系统需要的铜球阀、软接、温控器、过滤器等需要选型并在材料表中写明吗?请教啦

风机盘管的冷冻水系统需要的铜球阀、软接、温控器、过滤器等需要选型并在材料表中写明吗?请教啦
免费打赏
宝贝佳林
2009年12月15日 13:27:10
2楼
一般不用写得很详细,自己知道就可以了。
只写数量就可以了。要是甲方要求就得写详细了
回复
hjf19640908
2009年12月15日 20:01:25
3楼
应该写清楚好些。:)
回复
fine_2009
2009年12月16日 09:52:43
4楼
这些一般不写,只写大的设备,否则很多时候写了也不准。
回复
wangyoucao0619
2009年12月16日 10:23:54
5楼
最好写上,如果工程小可能对总造价没多少影响,但是工程量大的话影响是很大的。
回复
sunyao000000
2009年12月17日 10:53:43
6楼
能写的最好是写上了,我也认为过滤器得写
回复
lingxing1
2009年12月17日 11:40:02
7楼
写主要设备就行了 冷水机组空调机组什么的 风机盘管就写个详细参数 至于所接的管件是在接管图里体现 不用单列出来
回复
xxexr
2009年12月25日 13:48:18
8楼
一般都不写吧,我觉的只要写大的主要设备就行,像有的设计院风口也写,风阀也写,什么都写,个数都错,再写一行,风管-------按图计量,废话.
回复
zz2578
2009年12月25日 13:51:22
9楼
写多了容易错,甲方看了会笑的,敢接工程的不会预算是不可能的,就算你写了人家还是要重新算一遍,没多大意义
回复
ann0235
2009年12月25日 16:46:52
10楼
能写的最好是写上了,一般设计院出图都会写上的
回复
rxac0516
2009年12月25日 20:49:09
11楼
说明里、样图里表现就行了,材料表避繁就简为妥,还有你都做了做预算的干吗去啊
回复

相关推荐