论文简介: 根据北京地区的全年气象参数,选择实际的新风机组,研究盘管的"冷量-流量"特性,并由此选取合理的控制阀阀权度.结果表明,对于集中空调水系统中的新风机组,采用阀权度Pv=0.3可以满足调节精度的要求,与常用的Pv=0.3相比,减小了水泵设计扬程,降低了输送能耗. 附件名:20091281260280915106.zip 文件大小:383K (升级VIP 如何赚取土木币