在采用分支电缆时,记得貌似有这么个规定,支电缆从干电缆接出来至配电箱的距离不能超过3米。请教高人,是否有这么一说,出自那本规范。小弟只是一时记得,但一时又记不得出处。高人指点。

在采用分支电缆时,记得貌似有这么个规定,支电缆从干电缆接出来至配电箱的距离不能超过3米。请教高人,是否有这么一说,出自那本规范。小弟只是一时记得,但一时又记不得出处。高人指点。
免费打赏
lingxuct
2009年12月09日 11:11:52
2楼
不会吧?“(分)支电缆从干电缆接出来至配电箱的距离不能超过3米”,才3米以内的距离,为什么要做分支,直接到配电箱转一下,少一个分支接头不是更好?
回复
gdx8785
2009年12月09日 12:47:45
3楼
低压配电设计规范 GB 50054-95

第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处, 但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:

一、线路长度不超过3m:

二、采取将短路危险减至最小的措施;

三、不靠近可燃物。
回复
lingxuct
2009年12月09日 13:42:55
4楼
3楼的“线路长度不超过3m”是指“《保护电器》应装设在被保护线路与电源线路的连接处”,不是分支点。举个例:高压断路器上的综保,可不装在断路器的开关柜上,但不能离开3米。
回复
dcgjily
2010年01月06日 17:36:52
5楼
了解了解 明白了 谢谢 高人指点
看来我的理解有误 呵呵
回复
红苹果
2010年01月06日 17:58:59
6楼
:)
分支电缆,预分支电缆?
回复
he_he_jun
2010年01月07日 15:35:21
7楼
直接去电箱接吧