关于柱子受拉
yunan5
yunan5 Lv.2
2005年07月10日 18:15:59
只看楼主

我现在计算的一个框架,因为地震力很大,所以有一排柱子全部受拉,拉力达到1千多KN,现在柱子都做成了短柱,而且配筋还是特别大,我想知道如果出现这种情况,需要注意什么问题。另外因为出现拉力,如果用JCCAD计算筏板基础,是不是因为假定不对,最后的结果也有可能出错

我现在计算的一个框架,因为地震力很大,所以有一排柱子全部受拉,拉力达到1千多KN,现在柱子都做成了短柱,而且配筋还是特别大,我想知道如果出现这种情况,需要注意什么问题。另外因为出现拉力,如果用JCCAD计算筏板基础,是不是因为假定不对,最后的结果也有可能出错
免费打赏
天柱
2005年07月11日 07:16:06
2楼
是整个房屋的高宽比太大了?改用框架-剪力墙结构。
回复
herunfeng3333
2005年07月11日 07:51:14
3楼
传个贴图上来看看,大家帮你分析一下到底是什么原因造成的.
回复
yunan5
2005年07月18日 20:41:02
4楼
谢谢各位!现在我们单位限制了网络,很不容易才能登上来一次
正如二楼兄台所说,高宽比太大,又建在8度半地震区,因为是乙一类建筑,构造措施又要提高一级,高度37,抗震等级变为比1级还强,因为是工业建筑的原因,不能设置剪力墙,荷载很大,在30米层放置了很重的设备,层高也很高,底层8米几---一句话,做工业建筑真的很!!布置很不合理,还不能随便改
现在在审校的要求下,底层柱做成了劲性混凝土柱,但对这种结构形式不是很了解,特别是节点方面,另外用的SATEWE程序计算,也不知道可不可靠
回复
熊猫聊神
2005年07月19日 09:57:48
5楼
可以把柱子截面做成长方形的,在地震主受力方向把柱子做长一点,会有帮助
还有就是,即使是工业建筑,也可以设置煎力墙的,并不影响使用功能,只不过是把砖填充墙变成了混凝土墙而已
柱子受拉并没有问题,我们常做的吊柱也是受拉结构,只不过在柱脚和基础连接处,有可能被破坏,只要充分考虑到就行了
回复
小小的画图匠
2005年07月19日 10:37:47
6楼
这种情况我还没见过,听大家一说,感觉受益匪浅
回复
xalan2005
2005年07月19日 12:24:30
7楼
柱子受拉,采用钢骨柱,确实能解决柱受拉的承载力问题,但不要忽视地基基础可能受拉的问题。
回复
yunan5
2005年07月21日 09:51:37
8楼
谢谢各位!不过这个建筑真的是不能随便设剪力墙,你这设一点,那个专业就跳出来,她什么管子又穿不过啊,什么的,让我试了半天框剪结构,最后只有被否决
其实我最早的柱就是设的长方向的,以补充Y向跨度太短的问题.但是钢筋还是很大,甚至后来有些强梁弱柱的感觉,在用梁的刚度分担柱.后来经过很多人的综合考虑,底层柱和框架梁做成了劲性混凝土,但现在做一步就发现一个新问题,现在连接成了一个大问题,比如,上下柱钢筋的连接,因为规程规定钢筋是不能穿过型钢的翼缘的,还有柱脚啊之类的等等,如果大家有这方面的经验,欢迎交流!强烈感谢!!!!!!!
回复
ljb19630826
2009年04月21日 21:49:04
9楼
这种情况我还没见过,听大家一说,感觉受益匪浅.