satwe出来的计算书中是否已经考虑了最小配筋率?
superlym
superlym Lv.2
2005年07月10日 11:49:34
只看楼主

请问各位前辈satwe出来的计算书中是否已经考虑了最小配筋率?也就是说我么按计算书上的来配筋的话就一定满足了最小配筋率?对梁和对柱是否都是这样?还有,住的计算是否已经考虑了体积配箍率的影响?多谢!!!

请问各位前辈satwe出来的计算书中是否已经考虑了最小配筋率?也就是说我么按计算书上的来配筋的话就一定满足了最小配筋率?对梁和对柱是否都是这样?
还有,住的计算是否已经考虑了体积配箍率的影响?
多谢!!!


免费打赏
grapelun
2005年07月10日 21:47:21
2楼
考虑了最小配筋率,但有的时候不能按照其结果配筋,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍。
应该考虑了体积配箍率。。。我没有注意过这个。
回复
grapelun
2005年07月11日 13:17:54
3楼
今天看了眼S3说明书,体积配筋率考虑了
回复
wuyuan9833
2005年07月11日 15:19:38
4楼
体积配筋率是考虑了 ,
但是最小配筋率好象没考虑。
比如130的板也可能出现q8@130一及钢。
回复
天柱
2005年07月13日 06:56:40
5楼
SATWE未考虑最小配筋率!这可从其配筋计算结果文件中看出,如内力较小(由构造配筋)时,其输出的配筋面积全是0。