室外给排水总图
tmmplay
tmmplay Lv.4
2009年12月07日 14:04:28
只看楼主

哎!总图真的是很难。现在有几个问题向大家请教:第一,第一个污废水井的标高大家基本是多少啊?这里的标高是井底标高吗?如果检查井不再消防车到下面是否不用满足覆土0.7米?这时大家在设置检查井时标高是多少?第二,雨水口的设置应该说都是在消防车道上了,满足覆土情况下大家设置的雨水口深度为多少?第三,化粪池的设置基本设在哪里?化粪池的标高?还有什么别的要求不?化粪池出来的水是否当废水排入废水检查井?第四,市政直接供水部分的给水管大家设置在哪里?

哎!总图真的是很难。现在有几个问题向大家请教:
第一,第一个污废水井的标高大家基本是多少啊?这里的标高是井底标高吗?如果检查井不再消防车到下面是否不用满足覆土0.7米?这时大家在设置检查井时标高是多少?
第二,雨水口的设置应该说都是在消防车道上了,满足覆土情况下大家设置的雨水口深度为多少?
第三,化粪池的设置基本设在哪里?化粪池的标高?还有什么别的要求不?化粪池出来的水是否当废水排入废水检查井?
第四,市政直接供水部分的给水管大家设置在哪里?
第五,我想总是难避免就是覆土无法满足,大家在说明里采取什么措施?
第六,还有什么要注意的吗?
免费打赏
zhujjtplumbing
2016年08月10日 09:00:49
22楼

谢谢楼上各位!!
回复
给排水设计佬
2016年08月10日 12:52:13
23楼
第一问:你要注意的是管道的覆土厚度不是井的覆土厚度,井都是做到平地面的,其次井需要考虑的是不是沉泥井,沉泥井就是管底标高再负低500-600mm。然后是覆土的问题,其实建筑给排水就有条文说不宜小于多少多少,但是个人认为应看GB50974-2014的管道敷设的章节来综合衡量。
回复
给排水设计佬
2016年08月10日 12:52:16
24楼
第一问:你要注意的是管道的覆土厚度不是井的覆土厚度,井都是做到平地面的,其次井需要考虑的是不是沉泥井,沉泥井就是管底标高再负低500-600mm。然后是覆土的问题,其实建筑给排水就有条文说不宜小于多少多少,但是个人认为应看GB50974-2014的管道敷设的章节来综合衡量。
回复
给排水设计佬
2016年08月10日 12:55:49
25楼
第二问:雨水口看你做的是单箅雨水口还是双箅雨水口咯,因为单箅的管径D200,双箅的管径D300,还要看你的路面混凝土有多厚,以300厚的路面来举例D200管+700覆土+300路面就要做到1.3米深咯。
回复
给排水设计佬
2016年08月10日 13:03:28
26楼
化粪池的位置有不污染水质方面的要求,具体可以参考一下GB50015-2003(2009年版)第4.8节,至于标高这个不好说,因为化粪池有一本图集02S701,按化粪池的选型有相应的池,其有覆土跟无覆土是不一样的,所以看看那本图集才可能定化粪池的标高。经化粪池沉积出来的水是可以排到市政污水管网的,而且每个城市都有污水处理,这是允许的。
回复
给排水设计佬
2016年08月10日 13:10:00
27楼
第五、六问:一般来说覆土不够就在管道上面做措施保证管道不被压坏就可以了,具体措施(加水泥管保护,覆土严重不足的可能就要用箱涵的形式)。值得注意的我个人觉得是多套排水管网排水时(雨水,工业废水,污水)有可能会出现管道交叉,然后市政管的标高又没法降。这是我最头痛的
回复

相关推荐