请教:闭环式供热机组补水问题。本单位有两套换热机组,全部采用无压水罐供水。由于供热系统失水很小,用补水泵补水至一定压力后,压力缓慢下降,并且补水泵进水管线发热,怀疑是回水倒灌,此时将补水泵频率调至最高,压力也升不上去,请问是何原因?如何处理?(止回阀没有问题),多谢!郁闷!
请教:闭环式供热机组补水问题。
本单位有两套换热机组,全部采用无压水罐供水。由于供热系统失水很小,用补水泵补水至一定压力后,压力缓慢下降,并且补水泵进水管线发热,怀疑是回水倒灌,此时将补水泵频率调至最高,压力也升不上去,请问是何原因?如何处理?(止回阀没有问题),多谢!郁闷!
2楼
1、检查补水泵转向是不是正确的。
2、补水泵的扬程是不是合适。
3、如果回水通过补水泵倒灌进水箱,那么,补水泵出水口应该先热,然后补水泵进水管才会热的。
回复
3楼
您那系统是怎么定压的?定压在多少?
如果压力过高,泄水接到哪?是水箱么?
你说压力会慢慢下降,下降到什么什么位置停止?
qq:2949801
回复
4楼
系统通过回水定压,定压在0.4Mpa。补水泵前后都热,而且慢慢往水箱侧倒灌,造成补水泵汽化,导致压力降低。怀疑是由于补水压力和系统回水压力平衡后,单流阀微开倒灌所致。请指教!
回复
5楼
越听越不明白,只有到现场去检查了。
回复
6楼
补水压力与系统回水压力怎么会平衡啊?补水来自水箱,水箱与大气接通,系统回水压力很大的。楼主说止回阀没有问题,但我怀疑就是止回阀的问题。可以试一下关闭水泵出口的阀门,如果泵进口的管道慢慢降温,就可以确定是止回阀的问题。
还有,机组的安全阀有没有接入水箱?会不会是安全阀设定的压力过低?
[
本帖最后由 gsl001 于 2009-12-11 20:45 编辑 ]
回复
7楼
这种问题我遇见过几次
都是止回阀的问题 更换密封性好的止回阀后(补水上用哪种对夹的蝶形止回阀太容易出问题了) 问题解决。
回复
8楼
可事实如此,我现在有四套机组都犯同样的问题。应该不是止回阀的问题。
回复