关于PKPM (09.11.6.)光盘使用中应注意事项
wangshijun4585
2009年12月05日 14:17:51
来自于PKPM
只看楼主

《关于PKPM (09.11.6.)光盘使用中应注意事项》PKPM 11月6日(及以后)的光盘同时提供了SATWE两个版本,即新主菜单中的“SATWE”和“SATWE旧”。有的用户想作新旧SATWE对比计算,对于以前版本应采用“SATWE旧”主菜单运行。用户运行了11月6日(及以后)光盘上的“SATWE”或“SATWE旧”后,其模型中存储的SATWE数据已经不能和以前的版本兼容。如果用户在执行了“SATWE”或“SATWE旧”后,又想调入以前版本的SATWE计算,则会出现构件材料改变的问题;遇到此情况时,请进入以前版本的SATWE前处理的特殊构件定义中,选取【全楼删除】后退出,即清除原构件上的材料属性重新取缺省值,再数检计算即可。如有特殊的构件信息,此时需用以前版本重新补充定义。

《关于PKPM (09.11.6.)光盘使用中应注意事项》

PKPM 11月6日(及以后)的光盘同时提供了SATWE两个版本,即新主菜单中的“SATWE”和“SATWE旧”。2009年11月6日光盘中“SATWE旧”的梁配筋计算结果不对问题


《2009年11月6日光盘中“SATWE旧”的梁配筋计算结果不对问题》
在我部发给您的2009年11月6日光盘中,“SATWE旧”菜单下的SATWE计算中,由于梁刚度放大系数 >1 时程序处理不对,导致梁配筋大幅偏小,因此请用户不要应用该“SATWE旧”的计算结果。
用户可在PKPM网站2009年11月6日PKPM结构软件光盘中SATWE程序补丁 上下载SATWE相应补丁程序更正这一错误。


我们将在近期重发光盘。
对程序的问题深表致歉!

发布日期:2009-12-10
http://www.pkpm.cn/zxxx/140.htm

[ 本帖最后由 wangshijun4585 于 2009-12-10 21:26 编辑 ]
wangshijun4585
2009年12月05日 14:18:32
2楼
2009年11月6日PKPM结构软件光盘中SATWE程序补丁。
http://www.pkpm.cn/zxxx/139.htm

[ 本帖最后由 wangshijun4585 于 2009-12-5 14:20 编辑 ]
回复
lt77887788
2009年12月06日 00:58:15
3楼
又有20091125的了,我都快被和谐了·······
回复
老老李
2009年12月06日 11:19:47
4楼
PKPM能不能先测试好后才给用户发光盘,,一个有很多缺陷的版本就向客户寄光盘,这是不是太不负责任了。
回复
sdzjy
2009年12月07日 10:53:18
5楼
同一个模型,我用新旧两版本的SAT计算,结果柱配筋没差别,个别梁配筋差别很大(新版大)
回复
zdjudy
2009年12月07日 10:59:43
6楼
真麻烦,都不敢用了,PKPM这是不是太不负责任了
回复
decent001
2009年12月08日 08:39:56
7楼
谢谢楼主无私奉献
回复
wangdunke
2009年12月27日 01:29:28
8楼
娘的 算出来的东西一看就不对!气死人!
回复

相关推荐