请教地暖
zwh920
zwh920 Lv.2
2009年12月04日 19:15:01
来自于采暖供热
只看楼主

同一层楼,有的房间热指标是63W,有的是36W,供回水温度一般取多少,请问地暖盘管间距多少,这栋楼的热指标是41W,谢谢,

同一层楼,有的房间热指标是63W,有的是36W,供回水温度一般取多少,请问地暖盘管间距多少,这栋楼的热指标是41W,谢谢,
免费打赏
snail_yin
2009年12月05日 12:44:45
2楼
供回水温度的决定因素主要有以下几点:
1、地面装饰材料。木地板和石材的散热量相差是很大的。
2、可铺面积,如果你的热指标是建筑面积,应转换为可铺面积的热指标。
3、供水温度不宜大于50度,供回水温差不宜大于10度。
根据以上条件确定管间距,如果管间距普遍大于300mm,应将供水温度调低。
最后需要校核以下地表温度是否超标。
回复
zwh920
2009年12月05日 15:28:43
3楼
谢谢!不过2个房间热指标相差很大,如果室内温度20,选水温供回水温度55和45,那么满足热指标63,即使间距是300,第二个也是57.86远大于36,如果供回水温度选40和30,满足热指标36,第二个即使间距100也才38.48远小于63,请指教高手,谢谢
回复
snail_yin
2009年12月08日 09:11:51
4楼
如果是这种情况,就按指标小的房间最大管间距确定供回水温度。而指标大的房间按最小管间距敷设(注意要校核地表温度是否超标),热量不足的部分采用辅助加热手段,如散热器等等。
回复
wxl0029
2009年12月08日 10:05:58
5楼
路过学习了一下,谢谢:) :) :) :) :)
回复
benwuwo
2009年12月09日 11:32:20
6楼
管间距@300,管与内墙留出一定的间距(根据房间热负荷与单位面积管子的散热量计算),必要时可以选取两种管径de20与de16
回复
zhyanru12
2009年12月09日 20:57:17
7楼
路过学习
好 顶一下!!
回复
luyongliang
2009年12月09日 21:56:24
8楼
