如图所示 有一个五桩承台 左上角那根桩打断了 结果他紧挨着断桩(图示位置)补打了一根 现在拿来让我出修改 我该怎么计算呢?[ 本帖最后由 danjunn555 于 2009-12-4 15:47 编辑 ]
如图所示 有一个五桩承台 左上角那根桩打断了 结果他紧挨着断桩(图示位置)补打了一根 现在拿来让我出修改 我该怎么计算呢?
[
本帖最后由 danjunn555 于 2009-12-4 15:47 编辑 ]
2楼
不用管它,是施工单位出的问题,为什么要你修改?应该是他们自己拿出修改方案,修改说明等资料,你只看一下。
回复
3楼
理论上说应该没问题,断桩就当是地下的石头,没关系
不过单子不能出,让施工单位出,我们只是复合下
回复
4楼
应该没什么问题,桩反力与上部荷载稍微偏心而已,问题不大
回复
5楼
我也很想知道啊,公司里也有同样的情况出现啊
回复
6楼
你复核下是否满足3.5倍桩径的要求,
回复
7楼
因为没有注明尺寸,不好说,但是我感觉问题不会很大!
回复
8楼
只是一点点偏心,问题应该不大
回复
9楼
工程需谨慎啊,楼上同志有没有依据说说没有问题的理由?
回复
10楼
首先,没什么大的问题,补上就是。桩距尽量满足(3D),可以把承台配筋加大,计算很简单,按上图施工也可以,只要能保证不影响其他桩。
回复
11楼
学习啦还没有遇到过补桩的事,呵呵
回复