关于3极微断和1极微断的问题----欢迎加入
gudubainian
2009年12月04日 13:35:41
只看楼主

一个工程的设计项目,若干个单相电度表箱,而它们引电源处的出线微断确是3P微断,现已安装完毕,需要更改,那么电源箱中的3P微断可否当做1P微断使用,在短路过载保护方面,是否有问题? 期待高手回答!

一个工程的设计项目,若干个单相电度表箱,而它们引电源处的出线微断确是3P微断,现已安装完毕,需要更改,那么电源箱中的3P微断可否当做1P微断使用,在短路过载保护方面,是否有问题?
期待高手回答!
免费打赏
qiqi19801209
2009年12月04日 14:42:21
2楼
没有问题!

大胆的用吧您!

实在不放心给他主接点串起来!:lol
回复
smenrin
2009年12月04日 16:31:47
3楼
二楼的回答实在是让人没有安全感呐。。。。再看看,没人回答的话帮你问问我们技术。。。
回复
mutianyan2004
2009年12月04日 16:37:08
4楼
实际上3P的也是把单片的在手柄上连起来的,内部又没有什么东西
回复
lingxuct
2009年12月04日 17:07:01
5楼
支持楼上“实际上3P的也是把单片的在手柄上连起来的”,把套在手柄上的套子拆掉就可以。
因微断的保护机构是每片都单独装的。
回复
anandwu
2009年12月07日 15:32:47
6楼
没有问题,
三极微断就是由3个单极微断将脱扣机构连接在一起。
其内部的过载保护和短路保护都是独立的。
回复
gudubainian
2009年12月12日 09:10:32
7楼



?????????????
回复
anandwu
2009年12月15日 17:22:25
8楼
你随便拿一个微断来看,侧面会有一个连接孔,这个就是脱扣装置,平时不用的话就用胶皮封上。
例如,微断在拼装漏电附件时,漏电附件触动脱扣就是通过这里来驱动的。表面上看漏电附件的扳手和断路器的扳手连在一起,实际上漏电故障脱扣时,不是靠漏电的扳手来分断路器的扳手。
回复
qddk_lwg
2009年12月16日 20:25:06
9楼
放心大胆的用吧。有点浪费詏
回复