请教关于MBR抽吸泵的控制问题
renyyok
renyyok Lv.13
2009年12月04日 11:45:36
来自于纯水系统
只看楼主

由于单位需要,小弟刚转行水处理,在学习中遇到一个问题,各种书籍、资料都查不到答案,特来请教:MBR膜生物反应器都存在连续工作,膜污染速度就会加剧的问题,所以我手里所有的膜产品资料里都提到要间歇工作,譬如三菱就明确规定时间为工作7分钟,停1分钟。对于小型的污水处理站,抽吸泵的功率小,启动、停止都不成问题,但中、大型的污水处理厂,泵的流量都在数百吨/小时,功率需要数KW甚至更高,就需要星型/三角甚至自耦启动电路,启动时间较长,如果按膜厂家的要求来设计的话,泵还未正常启动完毕,就又需要停止了。而且大功率泵都明确规定每小时启动的次数,所以特来请教各位前辈:你们是如何解决抽吸泵的间隙工作的问题的?

我曾经这样设想:以三菱为例,7+1=8,就以8为基数,设置8个膜组件为一个单元,连接到一个抽吸泵上,设置8个电磁阀,每个电磁阀都用时间继电器控制,轮流开启,每分钟里都有一个阀门是关闭的,其他七个开启的,这样八个膜组件能轮流工作/停止,达到厂家要求。但是这样设计的问题也很多:一是控制电路复杂,PLC编程也变得复杂,二是电磁阀的寿命很低,可靠性低,价格又贵,运行成本太高,实际运用不太现实。所以只能来此请教,实际的大/中型污水处理厂是怎样设计的,还望前辈解答,不胜感谢!
免费打赏
renyyok
2009年12月04日 19:26:14
2楼
顶顶,求前辈指教.......
回复
water-player
2009年12月07日 17:04:37
3楼
你的想法对。方法有二:1。将泵调至七个膜组的流量,由各个膜组的产水阀控制一组间歇出水。
2。用八组小泵分别控制八组流量,开8~12分,停1~1.5分。
回复
zhouyushan
2009年12月10日 09:43:19
4楼
久保田的板式可以连续出水
回复
牛刀
2010年03月08日 08:25:57
5楼
我参观了几家大型日处理万吨级的MBR工程,他们在运行时都是停两分钟,就解决了电控启动时间不够的问题,同时抽8分钟过短,事实上GE、泽能和西门子都是抽10-12停2min。
回复
zhucegongchengshi
2010年03月22日 10:33:58
6楼
学习了,对膜反应器有了进一步的认识
回复
lgzyx
2010年03月29日 13:43:40
7楼
是地方俄,大型工程面临的电控等很多问题,国内mbr工程配套还不是很成熟,推荐污水处理中水回用用平板膜
回复
lianzhong018
2010年07月12日 13:28:25
8楼
学习一下
回复
膜界菜鸟
2010年07月15日 11:32:56
9楼
天津膜天好像是开8停2吧。勉强使用。
回复
zjx_njit
2010年09月19日 23:32:44
10楼
我们的膜是运行-停:9min-1min
回复
hjwxiaoji
2010年09月20日 16:10:41
11楼
我们都是用外置的,内置的不懂。
做个简单的设想,膜组件停,泵不停。在吸口做两个支路,膜组件安装在其中一个支路上,用气动阀来控制从哪个支路吸水。