设计的配电图,请教是否正确
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年07月07日 18:05:13
只看楼主

图中F1,F2,F3,F4为各短路点电流。请教这样的开关是否合理,选择性能否保证?

图中F1,F2,F3,F4为各短路点电流。请教这样的开关是否合理,选择性能否保证?

1120730704008.jpg

hgl_1
2005年07月07日 19:40:12
2楼
我不懂,不知有没有这样的产品,请高手把脉。
回复
hgl_1
2005年07月07日 20:25:53
3楼
再请高手。
回复
hgl_1
2005年07月07日 21:37:00
4楼
是不是太幼稚了?怎么没人解答?
回复
hgl_1
2005年07月08日 09:19:30
5楼
回复
seafen
2005年07月08日 11:54:54
6楼
QF1瞬动应为6000-7000A

DW15瞬动8000A
回复
hgl_1
2005年07月08日 14:12:41
7楼

DW15作为主开关,不应在设置瞬动了吧。QF1瞬动6000A,长延时只有250A,为24倍,不知有没有这样的断路器?
回复
seafen
2005年07月08日 14:26:07
8楼
我的是理论值,实际设备你自己查吧。
如果没有QF11应该加瞬动
DW15主开关好象也应该要瞬动吧!
回复
seafen
2005年07月08日 14:43:42
9楼


我看错了
QF1不能6000A
应该4500A
回复
hgl_1
2005年07月08日 15:31:26
10楼

如果QF1每有那么大的倍数的设备,QF11更找不到了。QF11为实现选择性,需要瞬动要大于3950A,是长延时的40倍。
QF1选6000A也可以,QF1是低压柜出线开关,QF11是配电箱出线开关,两者距离总有个100多米,用6000A实现选择性也对着呢。
回复
hgl_1
2005年07月08日 17:42:22
11楼
那位对产品熟悉,请发表看法