建筑电气中的固定需不需要加垫片
0908ztj
0908ztj Lv.2
2005年07月07日 15:14:24
来自于照明工程
只看楼主

我查过所有的资料,都没有相关的内容。比如吊顶内的明配管与支架之间的抱箍用罗丝固定时需不需要加平垫与弹垫,因为我现在做的工程是鲁班奖工程,相对要严格的多了,我原来也碰到过这一类问题,也是鲁班奖工程,他们来检查时提出这一问题。为了我这个工程以后少返工,想请教各位这一类问题有没有依据可言。谢谢

2005年07月07日 16:09:34
2楼
各位网友,能帮我解答吗???
回复
0908ztj
2005年07月07日 17:18:41
3楼
回复
jingmen.huwei
2005年07月08日 02:01:53
4楼
我个人认为平垫是要加的,弹垫要看你安的地方是否又振动。比如连接到机器上的要加,象你那支架上的固定没必要加弹垫吧!
回复
0908ztj
2005年07月08日 07:45:16
5楼
可是我在绍兴一个鲁班奖工程中就碰到这一类问题,他们就是让你在所有固定件中加平垫,弹垫。理由是防松动。
回复
cjx262
2005年07月08日 08:28:58
6楼
如果是吊支架没必要加啊,要加的话,你要用双螺帽并起来吗?
回复
0908ztj
2005年07月08日 08:44:17
7楼
这是肯定的,下面二颗上面一颗是不能少的
回复
李传飞
2005年07月11日 10:52:52
8楼
平垫、弹垫都要是要加的,就算是普通的工程,严格来讲,都是要加的。
回复
sleepinggod
2005年07月11日 12:48:33
9楼
需要,垫片放滑,弹垫放震动!
鲁班奖没有那么容易评,就是评,也是几年之后,好好干,不要担心了