一IT办公楼项目,办公插座:双路供电,一路市电,另一路采用UPS电池作为备用电源。在配电中,市电插座保护回路采用漏电断路器;UPS供电插座保护回路采用断路器。是否可以?:L

一IT办公楼项目,办公插座:双路供电,一路市电,另一路采用UPS电池作为备用电源。在配电中,市电插座保护回路采用漏电断路器;UPS供电插座保护回路采用断路器。是否可以?:L
免费打赏
sctvcdx
2009年12月12日 22:49:51
12楼
IT系统即中性点不接地系统。即使有设备出现相对地,其漏电电流即为电容电流,其电流微小。你即使装了漏电保护断路器也检测不到漏电流
,所以只需配上过载和短路保护,再者,漏电开关也不能保证供电的重要性。
回复
electricity
2009年12月13日 00:03:36
13楼
请把图发上来, 你讲的不清楚. 反正我没用看明白
回复
ccccyq
2010年09月14日 16:44:47
14楼

问题是这样做能否防止电击事故的发生?IT设备再特殊,也要先保证人身安全吧
回复