UPS所带插座控制用断路器还是漏电?
chen780427
chen780427 Lv.2
2009年12月03日 08:32:05
来自于断路器
只看楼主

一IT办公楼项目,办公插座:双路供电,一路市电,另一路采用UPS电池作为备用电源。在配电中,市电插座保护回路采用漏电断路器;UPS供电插座保护回路采用断路器。是否可以?:L

一IT办公楼项目,办公插座:双路供电,一路市电,另一路采用UPS电池作为备用电源。在配电中,市电插座保护回路采用漏电断路器;UPS供电插座保护回路采用断路器。是否可以?:L
免费打赏
hero_2008
2009年12月03日 15:56:00
2楼
鉴于IT设备的特殊性,UPS供电范围内的插座一般都采取断路器供电,但断路器上下级的动作电流一定要协调好。:handshake
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年12月03日 16:06:34
3楼
如果接一个带漏电保护的断路器,是否会更好呢?:time:
回复
hero_2008
2009年12月03日 17:13:30
4楼

IT设备工作的可靠性非常重要,意外出现的电力供应中断是不允许的。这也就是为什么要用UPS供电的原因。
回复
qiqi19801209
2009年12月04日 10:07:34
5楼
个人认为:

IT系统你即使装了漏电保护断路器也检测不到漏电流

初次接地漏电非常小,二次短路又会直接断断路器,所以,没必要装!
回复
gradually
2009年12月04日 10:17:42
6楼

那市电那一路为什么还要用带漏电的断路器呢?楼主只要用不带漏电的就可以了?

[ 本帖最后由 gradually 于 2009-12-4 10:18 编辑 ]
回复
gradually
2009年12月04日 10:33:02
7楼
如果漏电保护的整定好,那也不会轻易跳闸,又能防止漏电事故,多好
回复
hero_2008
2009年12月04日 13:50:21
8楼

:handshake ,楼主所说的不是IT系统,他只是说电脑设备。
回复
hero_2008
2009年12月04日 13:52:12
9楼

我没见过UPS供电的开关带漏电保护,具体问题具体分析:handshake
回复
wensummer1980
2009年12月04日 13:53:50
10楼
IT系统为中性点不接地或经电阻接地,接地电流非常小。对地电压很低不至于引发电击、火灾等事故。所以漏电开关不需要采用。
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年12月04日 14:35:06
11楼
楼上的请看清内容,不是IT系统,是IT设备:handshake
回复

相关推荐