砖混结构
qaqa828
qaqa828 Lv.2
2009年12月02日 21:24:38
只看楼主

由环境科学院设计的隔油池结构如下:正负0.00顶板配14@100双层双向(180厚)钢筋,板跨2.2M*2.2M,板下是2.4M高的砖墙(180厚),2.2M跨布置荷载是20吨货车请问结构设计合理吗?我个人认为顶板配筋太多,用砖支撑顶板传来的荷载不行,愚见~

由环境科学院设计的隔油池结构如下:
正负0.00顶板配14@100双层双向(180厚)钢筋,板跨2.2M*2.2M,
板下是2.4M高的砖墙(180厚),2.2M跨布置
荷载是20吨货车
请问结构设计合理吗?
我个人认为顶板配筋太多,用砖支撑顶板传来的荷载不行,愚见~
免费打赏
哈哈268
2009年12月02日 21:51:42
2楼
大不大可以自己计算一下啥,不能评感觉,感觉往往会是错觉。
回复
wujing0618
2009年12月03日 09:21:47
3楼
这是混凝土结婚论坛,下次请楼主发帖的时候要注意啊
尽量发在砌体结构里
回复
qaqa828
2009年12月03日 09:39:47
4楼
我会计算就不会凭感觉啦,砖混结构在砖结构论坛发???不明白(现结构是混凝土+砖)
回复
温员外
2009年12月03日 12:49:14
5楼
隔油池?没做过,是不是和地下消防水池差不多的那种?
板跨2.2M*2.2M配这么多钢筋毛姑姑是够多的。就是消防车通过,构造配筋也应该够,下面有没有砖墙对计算没有影响。
回复
qaqa828
2009年12月03日 17:29:42
6楼
就是跟消防水池差不多做法,只是顶板配筋太恐怖了,又不是做剪力墙,只是用砖砌墙
回复
qaqa828
2009年12月03日 17:30:41
7楼
就是跟消防水池差不多做法,只是顶板配筋太恐怖了,又不是做剪力墙,只是用砖砌墙,用砖墙受力会不会有问题
回复
schen_1980
2009年12月04日 15:28:23
8楼
自己计算一下啊,有时候可以的!
回复
a_zaza
2009年12月14日 17:00:35
9楼
应该是没事的吧,都签字盖章,要负责任滴!
回复
a_zaza
2009年12月14日 17:01:08
10楼
怀疑的话也可以自己复核一下~~~~~~
回复