关于专用净化空调机组的问题
zgforyou
zgforyou Lv.2
2005年07月07日 12:39:38
只看楼主

现在很多的厂家都号称自己的产品是专用净化式空调机组,那么专用净化空调机组与普通的的组合式空调箱有什么本质上的区别,不知那位专门搞净化空调机组的大侠能为我解答。

现在很多的厂家都号称自己的产品是专用净化式空调机组,那么专用净化空调机组与普通的的组合式空调箱有什么本质上的区别,不知那位专门搞净化空调机组的大侠能为我解答。
sloliver
2005年12月23日 11:15:09
12楼
机组内部要有防止冷桥产生的设计,在负压状态下,机组内的冷凝水要能顺利排放,冷盘管要有亲水镀膜的
回复
nky6666
2005年12月23日 12:50:48
13楼
差别不大
回复
xiechuan666
2005年12月24日 22:22:24
14楼
应该大体上一样,净化空调机组有些要求会高一点,如材质,过滤效果,加工工艺水平
回复
xyzjm12
2005年12月25日 00:06:10
15楼


其实一般净化机组的箱板也不会用到不锈钢,千级以上的估计会用不锈钢板
至于风机压头和功能段那也要看具体情况而定
回复
xyzjm12
2005年12月25日 00:07:13
16楼


要做到这一点不太容易……
回复
wlfhh1978
2007年05月01日 20:35:58
17楼
忽悠人的
回复
xiaozong
2007年06月01日 11:02:09
18楼
又长见识了,谢谢大家。
回复
zhuijie
2007年06月01日 23:38:18
19楼
净化机组是要根据使用得系统净化级别有一个漏风率得要求。具体的得看规范了,有一本专门得书。


而且医用净化型机组采购是要求供应商要有卫生部颁发得一个卫生型机组证明。当然,机组要有防冷桥措施,内部不集尘(这点对于施工管理时要求比较高,可别把它搞得太脏),盘管要求有亲水性镀膜,凝水盘要求不锈钢材质并且可以顺利排放冷凝水。
回复
wbl1025
2007年06月07日 16:36:46
20楼
大体上一样,净化空调机组有些要求会高一点,机组密封性能比较好,还有绝不能有积尘积水.
回复
mxb6095
2007年06月08日 14:33:08
21楼
回复

相关推荐