有一墙内安装的排风机,要求进行减震安装。风机在墙内的部分是否需要用混凝土固定?
有一墙内安装的排风机,要求进行减震安装。风机在墙内的部分是否需要用混凝土固定?
2楼
标准图中是有钢筋和墙体连接的。
轴流风机不要选太大风量的,转速也不能太高,要不然震动受不了。
回复
3楼
同意,如果大风量的轴流风机,我想可以主体支撑点在墙外,做个三角形的支架,支架和风机间用橡胶垫减震。
回复
4楼
可以同厂家联系,风筒内的支架与电机连接处增加减震橡胶板。
回复
5楼
这不成了侧墙安装了?
回复
6楼
是否可以考虑用其它减震材料在风机周围敷设,何种墙体材料?
回复
7楼
最后,我们还是在墙外安装的。采用弹簧减震解决该问题
回复
8楼
有一墙内安装的排风机,要求进行减震安装。风机在墙内的部分是否需要用混凝土固定?
小的没问题,大的要考虑装出墙外用避震
回复