哪里有单相接地二次接线图?零序电流的
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年07月07日 11:52:30
只看楼主

Y,yn0 变压器 的,800kvA,单相接地短路电流为3。6kv, 断路器上没法保护, 想在中性线上做零序电流互感器保护,没见过这样的例图,不知道该怎样做,还有选型?那个报警器和继电器怎样连接? 这个报警器和火灾报警系统里的声光信号是一回事吗?

Y,yn0 变压器 的,800kvA,单相接地短路电流为3。6kv, 断路器上没法保护, 想在中性线上做零序电流互感器保护,没见过这样的例图,不知道该怎样做,还有选型?

那个报警器和继电器怎样连接? 这个报警器和火灾报警系统里的声光信号是一回事吗?
免费打赏
zyfynl
2005年07月08日 15:39:57
2楼
将N421线和地之间断开接一个电流继电器就可以了。
回复
大鼻山
2005年07月08日 20:00:15
3楼
我认为在民建或工建里,Y,yn0变压器早属于不推荐产品了,新的设计尽量不要选择这类变压器(早在1992年,民规就推荐采用D,YN11变压器了)。
回复
大鼻山
2005年07月08日 20:00:39
4楼
这不,烦恼找上门了吧
回复
gzd-hefei
2005年07月09日 08:51:05
5楼
吐血了!!!
回复
gzd-hefei
2005年07月09日 09:17:51
6楼


D,yn11型800的变压器单相短路电流为14.48kA ,最大一台电机的额定电流为500A,启动电流为
3。5KA,系统的峰值电流为(1600-500+2*3500)*1.2=9.6KA
14.48/9.6=1.5
断路器整定:

长延时 1600A 延时选15S
短延时 10KA 延时选0.2S
瞬动 14.4kA

不知这样的整定对不对?


回复

相关推荐

APP内打开