150mm厚的大板,这么做合适吗?
davyzhang6509
2005年07月07日 09:52:07
来自于砖混结构
只看楼主

一个砖混住宅,建筑剖面图中,此处板没有设梁的,板厚为150mm,这就可以视做一个单向大板,以前没有遇到过这种情况,这样做以后会遇到什么结构上的问题?付图一张,仅供参考

一个砖混住宅,建筑剖面图中,此处板没有设梁的,板厚为150mm,这就可以视做一个单向大板,以前没有遇到过这种情况,这样做以后会遇到什么结构上的问题?
付图一张,仅供参考

1120701122439.jpg

免费打赏
chengliangjung
2005年07月07日 10:09:52
2楼
建议就好分成两块板做!
回复
wengqinbs
2005年07月07日 10:40:39
3楼
最好在E轴处加道梁,分成两块双向板计算。大板裂缝不容易控制。
回复
sunjy1
2005年07月07日 11:15:35
4楼
建议加宽扁梁,这么大,裂缝不好控制啊,不过安全是没有问题的!呵呵!
回复
liuk_1980
2005年07月07日 13:09:53
5楼
150mm的板有些地方可以做暗梁分割一下,分成若干个小板可能会更好些。个人拙见!
回复
eliang_zh
2005年07月07日 13:16:18
6楼
建议加梁分开,可减小板厚,最大4500跨连续板做120厚的板就行了。
如做成150厚单向板,相邻跨板厚相差不应大于30,两边的板厚要取120厚才行。
相比之下明显不经济。
回复
beam69
2005年07月07日 22:11:48
7楼
最好在J轴处加梁,板厚作成130即可,验算一下挠度和裂缝不超限即可。
回复
pxpsq
2005年07月07日 22:46:03
8楼
最好是加梁,因为你现在做的是单向板,主要是两边的墙体受力,如果你的楼层比较多的话,两边的墙体受压就有问题,并且一块大板的话,卫生间和餐厅以及客厅的高差不好做,如果用垫层来找高差的话,荷载又会增加,对板的裂缝和挠度都不好控制!
回复
lqddc
2005年07月11日 06:05:00
9楼
加两道梁在E轴和J轴,将板块分割一下,板厚就小了,这样传力还明确,结构简单了,建筑上功能分区不会受影响。150厚的板构造上要配弯起筋的。
回复
bx990924
2005年07月11日 11:26:17
10楼
同意3楼的看法
回复
wuyuan9833
2005年07月11日 15:57:11
11楼
为什么不分开成3块板做
回复

相关推荐

APP内打开