热负荷计算(转载)
jcxyjs
jcxyjs Lv.2
2009年12月02日 15:00:39
来自于采暖供热
只看楼主

1.地板辐射供暖与一般散热器对流供暖方式相比,热工特性有许多区别。辐射供暖房间热负荷的严格计算是很复杂的,为简化计算,可近似采用按对流采暖方式热负荷计算的基础上,进行一些特殊的修正和调整。2.应按《采暖通风及空气调节设计规范》的有关规定,进行房间的供暖热负荷计算。但与常规对流式供暖方式热负荷计算应有所区别。3.不计算有敷设有加热管道地面的供暖热负荷。4.供暖热负荷计算宜将室内计算温度降低2摄氏度,或取常规对流式供暖方式计算供暖热负荷的80至90%。

5.地板辐射用于房间局部区域供暖、其它区域不供暖时,地板辐射所需散热量可按全面辐射供暖所需散热量,乘以计算系数。
供暖区面积与房间总面积的比值 >0.80 0.55 0.40 0.25 <0.20
计算系数 1 0.72 0.54 0.38 0.30
6.供暖区面积比值在0.20至0.80区间的其它数值时,按插入法确定计算系数。
7.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,当作不同的单独房间,分别计算供暖热负荷和进行地板辐射供暖设计。