关于PKPM的梁配筋你选用了哪张计算结果图来配筋?
cocototo
cocototo Lv.2
2009年12月02日 14:34:58
只看楼主

PKPM计算完成后它会生成一张配筋简图,关于梁它有两张图,想让大家分析一下应该使用哪张简图。 图 -1 WPJ*.t 图-2 WBERM*.t如图-1所示,是SATWE计算结果里面的WPJ*.t图,如图-2所示,是SATWE计算结果里面的WBERM*.t图。本次截图为同一位置的同一次计算结果的显示,从红色所指的位置可以看出,如果选用图1所示的结果,用钢量就会提高很多,如果用图

PKPM计算完成后它会生成一张配筋简图,关于梁它有两张图,想让大家分析一下应该使用哪张简图。
Snap2.jpg
-1 WPJ*.t
Snap3.jpg

-2 WBERM*.t
如图-1所示,是SATWE计算结果里面的WPJ*.t图,如图-2所示,是SATWE计算结果里面的WBERM*.t图。本次截图为同一位置的同一次计算结果的显示,从红色所指的位置可以看出,如果选用图1所示的结果,用钢量就会提高很多,如果用图2所示的结果,用钢量就会降下来。另外,在图2中,可以清楚的看到钢筋的分布情况,在什么地方需要断开,什么地方需要拉通。
通过对比推荐大家使用图2所示的计算结果,来保证图形的正确性。

Snap2.jpg


Snap3.jpg

免费打赏
yxl55555
2009年12月02日 16:35:39
2楼
你这样扣钢筋,纯属多此一举!
为了标新立异,降低自己设计的安全度,你自个省去吧,我替开发商谢谢你!
回复
cao1235194
2009年12月18日 10:55:30
3楼
lz也是好意嘛,别动气。。。
回复
来一瓶
2010年02月03日 17:13:19
4楼
既然拿了别人的设计费,就要为别人着想。省钱对于结构设计也比较重要。否则要你设计什么,按最大截面,最大配筋搞就是了
回复
haobang555
2010年03月29日 22:32:30
5楼
看看那!!!!!!!!!!!!!!
回复
lvxg2000
2010年04月07日 09:07:07
6楼
现在搞结构太可怕了
回复
靖江设计狗
2010年07月14日 12:08:17
7楼
没有心人来回答吗?我也遇到类似的问题,计算配筋和实际配筋量有很大的区别?按哪个呢?
回复
liuxingzs_110
2011年03月14日 20:07:47
8楼
你没事吧,楼主发现问题贴出来大家看么,至于你那样吗?而且降低安全度这一说,就是你的无知了,如果负弯矩筋按照实际配的话更容易满足强柱弱梁。
回复
moxile
2011年05月27日 10:14:39
9楼
关键问题是这两个计算结果中的配筋面积哪个大也不是确定的,我们院的一个工程,一部分梁是 WPJ*.t结果大于WBERM*.t结果,另一部分梁是WBERM*.t结果大于WPJ*.t结果,不知道这是什么情况。
回复
路遥的爱
2015年06月11日 11:19:42
10楼
第一次手算,居然有这个问题,学习了,个人觉得按实配安全,但太累,太麻烦了
回复
magic110cs
2016年08月26日 15:01:24
11楼
不懂这是什么原因,希望大神来指点一下。
回复