求助,风盘接阀问题
csx8023
csx8023 Lv.2
2009年12月02日 11:18:38
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管进,出水管阀门图中未注明者均为DN20采用铜闸阀;阀和风机盘管接口之间采用紫铜管喇叭口及铜配件连接,阀装在滴水盘上方,避免冷凝水滴在吊顶上.。谁能解释下这是什么意思,这是设计说明上要求的

风机盘管进,出水管阀门图中未注明者均为DN20采用铜闸阀;阀和风机盘管接口之间采用紫铜管喇叭口及铜配件连接,阀装在滴水盘上方,避免冷凝水滴在吊顶上.。
谁能解释下这是什么意思,这是设计说明上要求的
hjf19640908
2009年12月02日 11:59:33
2楼
1、设计图中未注明的风机盘管进出水管阀门均为DN20的闸阀。
2、风机盘管与阀门连接需软连接,可用不锈钢软管、橡胶软管,也可以用紫铜管。
3、紫铜管两端采用扩口器扩成喇叭口,再配置专业接头与阀门连接。
回复
hjf19640908
2009年12月02日 12:04:07
3楼
4、阀门、软接管安装在风机盘管接水盘上方,为了使阀门、软接管外面结露滴在接水盘内。
回复
hallown
2009年12月03日 10:33:29
4楼
现在的链接方式一般都采用橡胶软管了吧?紫铜管的价格跟,不锈钢软管的价格也应该比较贵吧?呵呵,因为还没弄过工程,所以这方面不是很了解诶
回复
bjgpjh
2009年12月03日 15:30:39
5楼
我们的工程一般我估计别的也是一般用不锈钢软接,很便宜,施工还简单,
1,风机盘管一般接口为DN20,所以图纸上如果没有特别标注管径,就是DN20。阀门一般用闸阀。
2、连接用的是紫铜管,连接时要用专用铜配件。
3、阀门当然在滴水盘上方了,就是有冷凝水也会落在滴水盘里,而不会滴到吊顶上吗!
回复
miyue1231
2009年12月03日 16:46:08
6楼
1、设计图中未注明的风机盘管进出水管阀门均为DN20的闸阀。
2、空调冷冻水管与盘管连接采用软连接,一般有金属软管、橡胶软管等,也有采用铜管的,采用专用的配件,铜管两端用胀口器做成喇叭口,与专用管件连接,要求工艺比较高,喇叭口做不好容易漏,铜管也要做保温。
3、阀门装在凝结水盘上方的话,安装空间不够,安装顺序是冷冻水支管接阀门,阀门接铜管,铜管接盘管,阀门安装在凝结水盘外面,保温做好点就行,不会有凝结水的。
回复
leetao205
2009年12月04日 13:50:43
7楼
看了好长时间学习了:) :) :lol :hug:
回复

相关推荐